0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
线性稳压电源老化6小时,电压下降严重,请求各位指教改进方法!
线性稳压电源老化6小时,电压下降严重,请求各位指教改进方法!
我的线性稳压电源220V/60Hz/DC12V 500mA,在额定负载情况下,老化6小时后,85%以上的产品输出电压均下降到5.0V左右(7812三端稳压块发热严重),请求各位指教改进方法!
全部回复(10)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
zhouyh118
LV.7
2
2005-05-22 21:44
用LM317试试
0
回复
提示
wang6637066
LV.3
3
2005-05-23 08:25
@zhouyh118
用LM317试试
谢谢!您有相关电路图吗?
0
回复
提示
happjsh
LV.7
4
2005-05-23 11:54
7812前端的电压多高?
感觉散热器小了
0
回复
提示
wang6637066
LV.3
5
2005-05-23 20:50
@happjsh
7812前端的电压多高?感觉散热器小了
谢谢!AC空载电压16.0V,7812前端的电压在DC17.0V左右。
0
回复
提示
njyd
LV.8
6
2005-06-02 22:44
@happjsh
7812前端的电压多高?感觉散热器小了
同意
0
回复
提示
lyzy
LV.5
7
2005-06-10 11:41
将7812前端电压改为15V,可适当降低功耗.个人认为是:输入电压减输出电压再乘电流.等于功耗.
如果还不行,就只有增大散热片面积.
0
回复
提示
ljw613
LV.4
8
2005-06-10 13:00
@lyzy
将7812前端电压改为15V,可适当降低功耗.个人认为是:输入电压减输出电压再乘电流.等于功耗.如果还不行,就只有增大散热片面积.
同意
0
回复
提示
wang6637066
LV.3
9
2005-06-10 15:21
@lyzy
将7812前端电压改为15V,可适当降低功耗.个人认为是:输入电压减输出电压再乘电流.等于功耗.如果还不行,就只有增大散热片面积.
谢谢!但,如何确保变压器输入198V 60Hz时,7812仍能稳压输出?
0
回复
提示
lyzy
LV.5
10
2005-06-14 14:33
@wang6637066
谢谢!但,如何确保变压器输入198V60Hz时,7812仍能稳压输出?
认为变压器在220V时与198V时输出约相差1.6V左右.考虑7812到能否稳压,可将变压器整流后电压相对提高到16VDC左右.哈!又增大了损耗了.
如果是长期在198V工作时,你何不将变压器按198V供电设计.如果是瞬时下降,加大滤波电容试试.
0
回复
提示
tangjingqing
LV.3
11
2005-06-17 11:00
我碰到过这种情况,1,请用ST的7812;2,电压设计是应恰到好处,防止7812功耗太大;3,把散热片改打一点或散热面积拓大一点.
0
回复
提示
工程师都在看
开关电源+同步整流电路,轻载时mos大小波
dy-YRZMJTnT
【上海站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
两种快速放电电路分析及对比
24c01硬件电子
4000W全桥硬开关,有图,求助
我爱电子
精华推荐
换一换
立
即
发
帖