各位大虰.
能否給小弟一份電源設計的常用安規資料呀:
誰能提供安規資料
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
你要哪里的啊,下面是加拿大的
新的資訊科技設備 (ITE) 安全標準CSA C22.2 No. 60950-1/UL 60950-1, 第一版
2005-04-18 amo 点击: 2100
新的資訊科技設備 (ITE) 安全標準CSA C22.2 No. 60950-1/UL 60950-1, 第一版
新的資訊科技設備 (ITE) 安全標準CSA C22.2 No. 60950-1/UL 60950-1, 第一版
2003 年 4 月 1 日,UL 公司公佈資訊科技設備 Information Technology Equipment (ITE) 安 全標準:CSA C22.2 No. 60950-1/UL 60950-1,第一版.UL 立即採用此標準審查資訊科技 設備 (ITE) 產品之安全認證.
CSA C22.2 No. 60950-1/UL60950-1 為美 加兩國共用的標準,並與 2001 年 10 月的第一版 IEC 60950-1 協調.這項標準已 獲美國國家標準協會 (ANSI) 及加拿大標準 委員會 (SCC) 的認可,而且 IECEE CB 機構 亦立即採用此一新標準.
從 2003 年 4 月 1 日起,所有新的資訊科 技產品在提交 UL 申請 UL 及/或 UL 加拿大 (C-UL) 認證時,除非製造商正式要求採用 CSA/UL 60950 第三版的標準,否則會以 CSA/UL60950-1 標準進行評估測試.不過 在 2005 年 4 月 1 日以後,所有新的資訊 科技產品皆需採用 CSA/UL 60950-1 標準進 行認證.
本文旨在闡述 UL 60950-1 第一版與其前 身 UL 60950 第三版的差異點.
分成數部分的標準結構
IEC/UL60950-1乃為分成數部份標準結構的 第一部份 (Part 1) 標準.為了能完整涵蓋資 訊科技設備多元化的構造 (Construction)、 技術和特性,主管 IEC 60950-1 的技術委員 會 IEC TC108 (前身為 TC74),將此標準結構 調整第一部分/第二部分 (Part 1/Part 2).第一部分為適用於所有資訊科技設備的一般要 求,第二部分則針對特定構造 (Construction) 增訂相關要求.
規劃中的第二部分標準包括:
Part 21: 資訊科技設備的安全性─遠端饋電 功能 IEC 60950-21 已在 2002 年 12 月 公佈.UL 在 2003 年 5 月 9 日的 UL 公報 (UL Bulletin ) 的 60950-21 主題 中,提出 UL 60950-21 版本.
Part 22: 資訊科技設備的安全性─戶外架設篇
Part 23: 資訊科技設備的安全性─大型資訊設 備配有完整自動裝置 (Robotics) 機器.
四大變更範圍
1) 直流供給電源 (DC Mains Supply)
IEC/UL60950-1 的前一版包含了部份電池規 格的要求,但並未明確指出資訊科技設備產 品 (ITE) 直流供給電源規格的要求.新標準重 新定義「直流供給電源」(DC Mains Supply) 的部份,其包含由直流電源供電的產品規格, 如常用於電信基礎設施機房的產品.
以下是新規定的條款明細:
1.2.8.2 「直流供給電源」名詞重新定義.
1.4.5 除製造商另有指定外,標準的供應 電壓容許偏差值為 +20%,-15%.
1.6.1.2 (formerly 3.6) 改寫集中控制直流電源供應器的北 美規格.
1.7.7.3 直流電源接線端的標記規定.
2.1.1.7 修改電容放電規格以適用於直流電 源供電器.
2.6.3.4 修改接地規格以適用於直流電源供 電器.
3.2.1.2 直流電源配線的線路規格.
3.2.5.2 直流電源線規格.
5.1 T修改接觸電流 ( Touch Current) 規 格,納入直流電源設備的電信網 路連線的接觸電流 (但不包含電路 (Mains Circuits) 產生的接觸電流) .
2) 音壓測試 (Acoustic Test)
條款 6.5 為北美 D2 版 (Deviation),針對含 音壓輸出的產品規定之限制及測試標準.前 一版 UL 60950 所指定的測試方法完全針對 類比式電信產品而寫,不包含數位式產品. 由於 IEEE 269 提供更詳細完整的類比及數位 式設備測試規定,所以變更後的測試方法參 考 IEEE 269 即「類比及數位式電話機傳輸 性能標準量測法」.不過,實際的測量音壓 (Measured Acoustic Pressure) 限定值則保持 不變.
3) 電纜佈線系統 (Cable Distribution System)
IEC/UL 60950-1 針對與電纜佈線系統如有線電視 (CATV ) 網路或戶外 天線等連結的產品,規定了全新的第 7 條 (Clause 7) .之所以對連結 電纜佈線系統的資訊科技設備另訂特殊標準,是因為其電纜與電線 佈設在建築物之外 (戶外),比完全佈設在建築物內的電線,會產生 頻率更高的暫態過渡 ( Transient) 現象.下圖即為依 IEC/UL 60950-1 規格安裝在線纜佈線系統中的產品及系統.
範例:連結到「電纜佈線系統」的資訊科技設備
UL 在此特別指出,雖然第 7 條是新規定,但實際上早以在某些形式 上施行了一段時間.因為,第 7 條的部分原則源自 IEC 60065 (視訊產 品),且 UL 也了解到該規範是由 IEC TC 108 所發展的.
以下是新規範的明細:
1.2.13.14 電纜佈線系統重新定義.
7.1 將連結到電纜佈線系統的電路,依其電路特性分別以 TNV-1、TNV-3 或危險電壓 (Hazardous Voltage)方式處理.
7.2 所有 TNV 電路的分隔 (Separation) 規定都一樣 (即條款 6.2).
7.3 電纜佈線系統和初級電路 (Primar y Circuit) 之間的突波 (Voltage Surge) 或脈衝測試.
4) 電池組 (直流電國家標準):
針對膝上型電腦等可攜式設備所使用的輔助式電池組 (充電電池),UL 60950-1 附件 P.1 (4.3.8) 內含括新美加國家標準.適用的電池都應遵循 UL 2054 家用與商用電池 (Household and Commercial Batteries) 的規範. 新規定較以前嚴格,並參考資訊科技產業 (ITI) 協會 TC2 於 產品安全所 擬定的建議案.
其他變更:
最新版的 IEC/UL 60950-1 還有許多變更事項,但對大部分資訊科技 設備廠商的影響不大.
1.1 範圍:電信基礎架構設備正式包含在本標準的範圍內.
1.2.12 附件 A 中大部分的易燃性測試方法,已被參照適用的 IEC 易 燃性標準取代.但附件 A 仍保留最終產品外盒 (Enclosure) 燃燒測試 (A1, A2) 及燃油 (Flaming Oil) 測試規定.
1.4.12 現在已個別定義溫度相關 ( Temperature Dependent) 及非 溫度相關的設備.而且,本標準的所有溫度標準,也從溫 升(ΔT) 改為最高溫度 (Tmax).
1.4.14 D 1 N a t i o n a l D i f f e r e n c e 闡明所有 A 型可抽拔式設備 (Pluggable Equipment Type A) 的異常測試作業,將在備 有 20 A 電流 (Branch) 保護器的供電電源上執行.
2.1.1.5 本標準明確表示危險能量等級 (Hazardous Energy Levels) 在 60 秒之後測量.
2.4.2 限流電路 (Limited Current Circuit) 測量的部分,附件 D 接觸 電流測量儀器現在可以做為 2 k ohm 無感電阻的替代方案, 以便更能容納複合波 (Complex Waveform).
3.1.9 美加兩國的 D 3 規定較寬鬆, 終端連結的繞線 ( W i r e Wrapping) 如果符合條款 4.2.2 的 2.5 N 穩力測試 (Steady Force) ,得用於 SELV 或 TNV 電路 (兩者均為 D3 Deviations)
4.3.13 輻射:紫外線 (UV ) 標準分別定於 4.3.13.3 (有關材料) 及 4.3.13.4 (有關人體暴露).本條款也闡明雷射輻射標準的應用.
Annex P.1 (3.2.5) 闡明通過 UL817 認證的電源線 (Listed Power Supply Cord) 的保護接地線可以是沒有黃條紋的實心綠 (Solid Green). (DC National Difference)
Annex P.1 (4.3.5) 符合 UL 1977 的電流中斷標準,適用於非 LPS 電路負載時斷 線的連接器 (例如:火線交換應用). (DC National Difference)
Annex NAE (2.7.1) 闡明 15 A 級的插座 (NEMA 5-15R) 如果設置於非使用者可接 觸的區域,或許也會使用 20 A 斷路器的保護.(D1 National Difference)
你要哪里的啊,下面是加拿大的新的資訊科技設備(ITE)安全標準CSAC22.2No.60950-1/UL60950-1,第一版2005-04-18 amo 点击:2100新的資訊科技設備(ITE)安全標準CSAC22.2No.60950-1/UL60950-1,第一版新的資訊科技設備(ITE)安全標準CSAC22.2No.60950-1/UL60950-1,第一版 2003年4月1日,UL公司公佈資訊科技設備InformationTechnologyEquipment(ITE)安全標準:CSAC22.2No.60950-1/UL60950-1,第一版.UL立即採用此標準審查資訊科技設備(ITE)產品之安全認證. CSAC22.2No.60950-1/UL60950-1為美加兩國共用的標準,並與2001年10月的第一版IEC60950-1協調.這項標準已獲美國國家標準協會(ANSI)及加拿大標準委員會(SCC)的認可,而且IECEECB機構亦立即採用此一新標準.從2003年4月1日起,所有新的資訊科技產品在提交UL申請UL及/或UL加拿大(C-UL)認證時,除非製造商正式要求採用CSA/UL60950第三版的標準,否則會以CSA/UL60950-1標準進行評估測試.不過在2005年4月1日以後,所有新的資訊科技產品皆需採用CSA/UL60950-1標準進行認證.本文旨在闡述UL60950-1第一版與其前身UL60950第三版的差異點.分成數部分的標準結構IEC/UL60950-1乃為分成數部份標準結構的第一部份(Part1)標準.為了能完整涵蓋資訊科技設備多元化的構造(Construction)、技術和特性,主管IEC60950-1的技術委員會IECTC108(前身為TC74),將此標準結構調整第一部分/第二部分(Part1/Part2).第一部分為適用於所有資訊科技設備的一般要求,第二部分則針對特定構造(Construction)增訂相關要求.規劃中的第二部分標準包括:Part21: 資訊科技設備的安全性─遠端饋電功能IEC60950-21已在2002年12月公佈.UL在2003年5月9日的UL公報(ULBulletin)的60950-21主題中,提出UL60950-21版本.Part22: 資訊科技設備的安全性─戶外架設篇Part23: 資訊科技設備的安全性─大型資訊設備配有完整自動裝置(Robotics)機器. 四大變更範圍1)直流供給電源(DCMainsSupply)IEC/UL60950-1的前一版包含了部份電池規格的要求,但並未明確指出資訊科技設備產品(ITE)直流供給電源規格的要求.新標準重新定義「直流供給電源」(DCMainsSupply)的部份,其包含由直流電源供電的產品規格,如常用於電信基礎設施機房的產品. 以下是新規定的條款明細:1.2.8.2 「直流供給電源」名詞重新定義.1.4.5 除製造商另有指定外,標準的供應電壓容許偏差值為+20%,-15%. 1.6.1.2(formerly3.6) 改寫集中控制直流電源供應器的北美規格.1.7.7.3 直流電源接線端的標記規定.2.1.1.7 修改電容放電規格以適用於直流電源供電器.2.6.3.4 修改接地規格以適用於直流電源供電器. 3.2.1.2 直流電源配線的線路規格.3.2.5.2 直流電源線規格.5.1 T修改接觸電流(TouchCurrent)規格,納入直流電源設備的電信網路連線的接觸電流(但不包含電路(MainsCircuits)產生的接觸電流).2)音壓測試(AcousticTest)條款6.5為北美D2版(Deviation),針對含音壓輸出的產品規定之限制及測試標準.前一版UL60950所指定的測試方法完全針對類比式電信產品而寫,不包含數位式產品.由於IEEE269提供更詳細完整的類比及數位式設備測試規定,所以變更後的測試方法參考IEEE269即「類比及數位式電話機傳輸性能標準量測法」.不過,實際的測量音壓(MeasuredAcousticPressure)限定值則保持不變.3)電纜佈線系統(CableDistributionSystem)IEC/UL60950-1針對與電纜佈線系統如有線電視(CATV)網路或戶外天線等連結的產品,規定了全新的第7條(Clause7).之所以對連結電纜佈線系統的資訊科技設備另訂特殊標準,是因為其電纜與電線佈設在建築物之外(戶外),比完全佈設在建築物內的電線,會產生頻率更高的暫態過渡(Transient)現象.下圖即為依IEC/UL60950-1規格安裝在線纜佈線系統中的產品及系統.範例:連結到「電纜佈線系統」的資訊科技設備UL在此特別指出,雖然第7條是新規定,但實際上早以在某些形式上施行了一段時間.因為,第7條的部分原則源自IEC60065(視訊產品),且UL也了解到該規範是由IECTC108所發展的.以下是新規範的明細:1.2.13.14 電纜佈線系統重新定義.7.1 將連結到電纜佈線系統的電路,依其電路特性分別以TNV-1、TNV-3或危險電壓(HazardousVoltage)方式處理.7.2 所有TNV電路的分隔(Separation)規定都一樣(即條款6.2).7.3 電纜佈線系統和初級電路(PrimaryCircuit)之間的突波(VoltageSurge)或脈衝測試.4)電池組(直流電國家標準):針對膝上型電腦等可攜式設備所使用的輔助式電池組(充電電池),UL60950-1附件P.1(4.3.8)內含括新美加國家標準.適用的電池都應遵循UL2054家用與商用電池(HouseholdandCommercialBatteries)的規範.新規定較以前嚴格,並參考資訊科技產業(ITI)協會TC2於產品安全所擬定的建議案.其他變更:最新版的IEC/UL60950-1還有許多變更事項,但對大部分資訊科技設備廠商的影響不大.1.1 範圍:電信基礎架構設備正式包含在本標準的範圍內. 1.2.12 附件A中大部分的易燃性測試方法,已被參照適用的IEC易燃性標準取代.但附件A仍保留最終產品外盒(Enclosure)燃燒測試(A1,A2)及燃油(FlamingOil)測試規定.1.4.12 現在已個別定義溫度相關(TemperatureDependent)及非溫度相關的設備.而且,本標準的所有溫度標準,也從溫升(ΔT)改為最高溫度(Tmax).1.4.14 D1NationalDifference闡明所有A型可抽拔式設備(PluggableEquipmentTypeA)的異常測試作業,將在備有20A電流(Branch)保護器的供電電源上執行.2.1.1.5 本標準明確表示危險能量等級(HazardousEnergyLevels)在60秒之後測量.2.4.2 限流電路(LimitedCurrentCircuit)測量的部分,附件D接觸電流測量儀器現在可以做為2kohm無感電阻的替代方案,以便更能容納複合波(ComplexWaveform). 3.1.9 美加兩國的D3規定較寬鬆,終端連結的繞線(WireWrapping)如果符合條款4.2.2的2.5N穩力測試(SteadyForce),得用於SELV或TNV電路(兩者均為D3Deviations)4.3.13 輻射:紫外線(UV)標準分別定於4.3.13.3(有關材料)及4.3.13.4(有關人體暴露).本條款也闡明雷射輻射標準的應用.AnnexP.1(3.2.5) 闡明通過UL817認證的電源線(ListedPowerSupplyCord)的保護接地線可以是沒有黃條紋的實心綠(SolidGreen).(DCNationalDifference)AnnexP.1(4.3.5) 符合UL1977的電流中斷標準,適用於非LPS電路負載時斷線的連接器(例如:火線交換應用).(DCNationalDifference)AnnexNAE(2.7.1) 闡明15A級的插座(NEMA5-15R)如果設置於非使用者可接觸的區域,或許也會使用20A斷路器的保護.(D1NationalDifference)
能否發EMAIL給我呀
0
回复
提示
@清风玉楼
你要哪里的啊,下面是加拿大的新的資訊科技設備(ITE)安全標準CSAC22.2No.60950-1/UL60950-1,第一版2005-04-18 amo 点击:2100新的資訊科技設備(ITE)安全標準CSAC22.2No.60950-1/UL60950-1,第一版新的資訊科技設備(ITE)安全標準CSAC22.2No.60950-1/UL60950-1,第一版 2003年4月1日,UL公司公佈資訊科技設備InformationTechnologyEquipment(ITE)安全標準:CSAC22.2No.60950-1/UL60950-1,第一版.UL立即採用此標準審查資訊科技設備(ITE)產品之安全認證. CSAC22.2No.60950-1/UL60950-1為美加兩國共用的標準,並與2001年10月的第一版IEC60950-1協調.這項標準已獲美國國家標準協會(ANSI)及加拿大標準委員會(SCC)的認可,而且IECEECB機構亦立即採用此一新標準.從2003年4月1日起,所有新的資訊科技產品在提交UL申請UL及/或UL加拿大(C-UL)認證時,除非製造商正式要求採用CSA/UL60950第三版的標準,否則會以CSA/UL60950-1標準進行評估測試.不過在2005年4月1日以後,所有新的資訊科技產品皆需採用CSA/UL60950-1標準進行認證.本文旨在闡述UL60950-1第一版與其前身UL60950第三版的差異點.分成數部分的標準結構IEC/UL60950-1乃為分成數部份標準結構的第一部份(Part1)標準.為了能完整涵蓋資訊科技設備多元化的構造(Construction)、技術和特性,主管IEC60950-1的技術委員會IECTC108(前身為TC74),將此標準結構調整第一部分/第二部分(Part1/Part2).第一部分為適用於所有資訊科技設備的一般要求,第二部分則針對特定構造(Construction)增訂相關要求.規劃中的第二部分標準包括:Part21: 資訊科技設備的安全性─遠端饋電功能IEC60950-21已在2002年12月公佈.UL在2003年5月9日的UL公報(ULBulletin)的60950-21主題中,提出UL60950-21版本.Part22: 資訊科技設備的安全性─戶外架設篇Part23: 資訊科技設備的安全性─大型資訊設備配有完整自動裝置(Robotics)機器. 四大變更範圍1)直流供給電源(DCMainsSupply)IEC/UL60950-1的前一版包含了部份電池規格的要求,但並未明確指出資訊科技設備產品(ITE)直流供給電源規格的要求.新標準重新定義「直流供給電源」(DCMainsSupply)的部份,其包含由直流電源供電的產品規格,如常用於電信基礎設施機房的產品. 以下是新規定的條款明細:1.2.8.2 「直流供給電源」名詞重新定義.1.4.5 除製造商另有指定外,標準的供應電壓容許偏差值為+20%,-15%. 1.6.1.2(formerly3.6) 改寫集中控制直流電源供應器的北美規格.1.7.7.3 直流電源接線端的標記規定.2.1.1.7 修改電容放電規格以適用於直流電源供電器.2.6.3.4 修改接地規格以適用於直流電源供電器. 3.2.1.2 直流電源配線的線路規格.3.2.5.2 直流電源線規格.5.1 T修改接觸電流(TouchCurrent)規格,納入直流電源設備的電信網路連線的接觸電流(但不包含電路(MainsCircuits)產生的接觸電流).2)音壓測試(AcousticTest)條款6.5為北美D2版(Deviation),針對含音壓輸出的產品規定之限制及測試標準.前一版UL60950所指定的測試方法完全針對類比式電信產品而寫,不包含數位式產品.由於IEEE269提供更詳細完整的類比及數位式設備測試規定,所以變更後的測試方法參考IEEE269即「類比及數位式電話機傳輸性能標準量測法」.不過,實際的測量音壓(MeasuredAcousticPressure)限定值則保持不變.3)電纜佈線系統(CableDistributionSystem)IEC/UL60950-1針對與電纜佈線系統如有線電視(CATV)網路或戶外天線等連結的產品,規定了全新的第7條(Clause7).之所以對連結電纜佈線系統的資訊科技設備另訂特殊標準,是因為其電纜與電線佈設在建築物之外(戶外),比完全佈設在建築物內的電線,會產生頻率更高的暫態過渡(Transient)現象.下圖即為依IEC/UL60950-1規格安裝在線纜佈線系統中的產品及系統.範例:連結到「電纜佈線系統」的資訊科技設備UL在此特別指出,雖然第7條是新規定,但實際上早以在某些形式上施行了一段時間.因為,第7條的部分原則源自IEC60065(視訊產品),且UL也了解到該規範是由IECTC108所發展的.以下是新規範的明細:1.2.13.14 電纜佈線系統重新定義.7.1 將連結到電纜佈線系統的電路,依其電路特性分別以TNV-1、TNV-3或危險電壓(HazardousVoltage)方式處理.7.2 所有TNV電路的分隔(Separation)規定都一樣(即條款6.2).7.3 電纜佈線系統和初級電路(PrimaryCircuit)之間的突波(VoltageSurge)或脈衝測試.4)電池組(直流電國家標準):針對膝上型電腦等可攜式設備所使用的輔助式電池組(充電電池),UL60950-1附件P.1(4.3.8)內含括新美加國家標準.適用的電池都應遵循UL2054家用與商用電池(HouseholdandCommercialBatteries)的規範.新規定較以前嚴格,並參考資訊科技產業(ITI)協會TC2於產品安全所擬定的建議案.其他變更:最新版的IEC/UL60950-1還有許多變更事項,但對大部分資訊科技設備廠商的影響不大.1.1 範圍:電信基礎架構設備正式包含在本標準的範圍內. 1.2.12 附件A中大部分的易燃性測試方法,已被參照適用的IEC易燃性標準取代.但附件A仍保留最終產品外盒(Enclosure)燃燒測試(A1,A2)及燃油(FlamingOil)測試規定.1.4.12 現在已個別定義溫度相關(TemperatureDependent)及非溫度相關的設備.而且,本標準的所有溫度標準,也從溫升(ΔT)改為最高溫度(Tmax).1.4.14 D1NationalDifference闡明所有A型可抽拔式設備(PluggableEquipmentTypeA)的異常測試作業,將在備有20A電流(Branch)保護器的供電電源上執行.2.1.1.5 本標準明確表示危險能量等級(HazardousEnergyLevels)在60秒之後測量.2.4.2 限流電路(LimitedCurrentCircuit)測量的部分,附件D接觸電流測量儀器現在可以做為2kohm無感電阻的替代方案,以便更能容納複合波(ComplexWaveform). 3.1.9 美加兩國的D3規定較寬鬆,終端連結的繞線(WireWrapping)如果符合條款4.2.2的2.5N穩力測試(SteadyForce),得用於SELV或TNV電路(兩者均為D3Deviations)4.3.13 輻射:紫外線(UV)標準分別定於4.3.13.3(有關材料)及4.3.13.4(有關人體暴露).本條款也闡明雷射輻射標準的應用.AnnexP.1(3.2.5) 闡明通過UL817認證的電源線(ListedPowerSupplyCord)的保護接地線可以是沒有黃條紋的實心綠(SolidGreen).(DCNationalDifference)AnnexP.1(4.3.5) 符合UL1977的電流中斷標準,適用於非LPS電路負載時斷線的連接器(例如:火線交換應用).(DCNationalDifference)AnnexNAE(2.7.1) 闡明15A級的插座(NEMA5-15R)如果設置於非使用者可接觸的區域,或許也會使用20A斷路器的保護.(D1NationalDifference)
能否給我一些做開關電源的安規標準.謝謝
上面有我的郵箱.
頂呀!
上面有我的郵箱.
頂呀!
0
回复
提示
@清风玉楼
你要哪里的啊,下面是加拿大的新的資訊科技設備(ITE)安全標準CSAC22.2No.60950-1/UL60950-1,第一版2005-04-18 amo 点击:2100新的資訊科技設備(ITE)安全標準CSAC22.2No.60950-1/UL60950-1,第一版新的資訊科技設備(ITE)安全標準CSAC22.2No.60950-1/UL60950-1,第一版 2003年4月1日,UL公司公佈資訊科技設備InformationTechnologyEquipment(ITE)安全標準:CSAC22.2No.60950-1/UL60950-1,第一版.UL立即採用此標準審查資訊科技設備(ITE)產品之安全認證. CSAC22.2No.60950-1/UL60950-1為美加兩國共用的標準,並與2001年10月的第一版IEC60950-1協調.這項標準已獲美國國家標準協會(ANSI)及加拿大標準委員會(SCC)的認可,而且IECEECB機構亦立即採用此一新標準.從2003年4月1日起,所有新的資訊科技產品在提交UL申請UL及/或UL加拿大(C-UL)認證時,除非製造商正式要求採用CSA/UL60950第三版的標準,否則會以CSA/UL60950-1標準進行評估測試.不過在2005年4月1日以後,所有新的資訊科技產品皆需採用CSA/UL60950-1標準進行認證.本文旨在闡述UL60950-1第一版與其前身UL60950第三版的差異點.分成數部分的標準結構IEC/UL60950-1乃為分成數部份標準結構的第一部份(Part1)標準.為了能完整涵蓋資訊科技設備多元化的構造(Construction)、技術和特性,主管IEC60950-1的技術委員會IECTC108(前身為TC74),將此標準結構調整第一部分/第二部分(Part1/Part2).第一部分為適用於所有資訊科技設備的一般要求,第二部分則針對特定構造(Construction)增訂相關要求.規劃中的第二部分標準包括:Part21: 資訊科技設備的安全性─遠端饋電功能IEC60950-21已在2002年12月公佈.UL在2003年5月9日的UL公報(ULBulletin)的60950-21主題中,提出UL60950-21版本.Part22: 資訊科技設備的安全性─戶外架設篇Part23: 資訊科技設備的安全性─大型資訊設備配有完整自動裝置(Robotics)機器. 四大變更範圍1)直流供給電源(DCMainsSupply)IEC/UL60950-1的前一版包含了部份電池規格的要求,但並未明確指出資訊科技設備產品(ITE)直流供給電源規格的要求.新標準重新定義「直流供給電源」(DCMainsSupply)的部份,其包含由直流電源供電的產品規格,如常用於電信基礎設施機房的產品. 以下是新規定的條款明細:1.2.8.2 「直流供給電源」名詞重新定義.1.4.5 除製造商另有指定外,標準的供應電壓容許偏差值為+20%,-15%. 1.6.1.2(formerly3.6) 改寫集中控制直流電源供應器的北美規格.1.7.7.3 直流電源接線端的標記規定.2.1.1.7 修改電容放電規格以適用於直流電源供電器.2.6.3.4 修改接地規格以適用於直流電源供電器. 3.2.1.2 直流電源配線的線路規格.3.2.5.2 直流電源線規格.5.1 T修改接觸電流(TouchCurrent)規格,納入直流電源設備的電信網路連線的接觸電流(但不包含電路(MainsCircuits)產生的接觸電流).2)音壓測試(AcousticTest)條款6.5為北美D2版(Deviation),針對含音壓輸出的產品規定之限制及測試標準.前一版UL60950所指定的測試方法完全針對類比式電信產品而寫,不包含數位式產品.由於IEEE269提供更詳細完整的類比及數位式設備測試規定,所以變更後的測試方法參考IEEE269即「類比及數位式電話機傳輸性能標準量測法」.不過,實際的測量音壓(MeasuredAcousticPressure)限定值則保持不變.3)電纜佈線系統(CableDistributionSystem)IEC/UL60950-1針對與電纜佈線系統如有線電視(CATV)網路或戶外天線等連結的產品,規定了全新的第7條(Clause7).之所以對連結電纜佈線系統的資訊科技設備另訂特殊標準,是因為其電纜與電線佈設在建築物之外(戶外),比完全佈設在建築物內的電線,會產生頻率更高的暫態過渡(Transient)現象.下圖即為依IEC/UL60950-1規格安裝在線纜佈線系統中的產品及系統.範例:連結到「電纜佈線系統」的資訊科技設備UL在此特別指出,雖然第7條是新規定,但實際上早以在某些形式上施行了一段時間.因為,第7條的部分原則源自IEC60065(視訊產品),且UL也了解到該規範是由IECTC108所發展的.以下是新規範的明細:1.2.13.14 電纜佈線系統重新定義.7.1 將連結到電纜佈線系統的電路,依其電路特性分別以TNV-1、TNV-3或危險電壓(HazardousVoltage)方式處理.7.2 所有TNV電路的分隔(Separation)規定都一樣(即條款6.2).7.3 電纜佈線系統和初級電路(PrimaryCircuit)之間的突波(VoltageSurge)或脈衝測試.4)電池組(直流電國家標準):針對膝上型電腦等可攜式設備所使用的輔助式電池組(充電電池),UL60950-1附件P.1(4.3.8)內含括新美加國家標準.適用的電池都應遵循UL2054家用與商用電池(HouseholdandCommercialBatteries)的規範.新規定較以前嚴格,並參考資訊科技產業(ITI)協會TC2於產品安全所擬定的建議案.其他變更:最新版的IEC/UL60950-1還有許多變更事項,但對大部分資訊科技設備廠商的影響不大.1.1 範圍:電信基礎架構設備正式包含在本標準的範圍內. 1.2.12 附件A中大部分的易燃性測試方法,已被參照適用的IEC易燃性標準取代.但附件A仍保留最終產品外盒(Enclosure)燃燒測試(A1,A2)及燃油(FlamingOil)測試規定.1.4.12 現在已個別定義溫度相關(TemperatureDependent)及非溫度相關的設備.而且,本標準的所有溫度標準,也從溫升(ΔT)改為最高溫度(Tmax).1.4.14 D1NationalDifference闡明所有A型可抽拔式設備(PluggableEquipmentTypeA)的異常測試作業,將在備有20A電流(Branch)保護器的供電電源上執行.2.1.1.5 本標準明確表示危險能量等級(HazardousEnergyLevels)在60秒之後測量.2.4.2 限流電路(LimitedCurrentCircuit)測量的部分,附件D接觸電流測量儀器現在可以做為2kohm無感電阻的替代方案,以便更能容納複合波(ComplexWaveform). 3.1.9 美加兩國的D3規定較寬鬆,終端連結的繞線(WireWrapping)如果符合條款4.2.2的2.5N穩力測試(SteadyForce),得用於SELV或TNV電路(兩者均為D3Deviations)4.3.13 輻射:紫外線(UV)標準分別定於4.3.13.3(有關材料)及4.3.13.4(有關人體暴露).本條款也闡明雷射輻射標準的應用.AnnexP.1(3.2.5) 闡明通過UL817認證的電源線(ListedPowerSupplyCord)的保護接地線可以是沒有黃條紋的實心綠(SolidGreen).(DCNationalDifference)AnnexP.1(4.3.5) 符合UL1977的電流中斷標準,適用於非LPS電路負載時斷線的連接器(例如:火線交換應用).(DCNationalDifference)AnnexNAE(2.7.1) 闡明15A級的插座(NEMA5-15R)如果設置於非使用者可接觸的區域,或許也會使用20A斷路器的保護.(D1NationalDifference)
能不能上传一份UL60950资料啊.
先谢谢了
先谢谢了
0
回复
提示