• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

关于继电器的问题,高手请进

想用继电器并电阻做一个缓冲,不过本人对继电器规格不太了解,请问高手,触点断开时耐压对应规格书中的什么电压,是对应于CONTACT RATING中的电压,导通时电流是对应其中的电流吗,谢谢,附松川的一个规格书1119664153.pdf
全部回复(23)
正序查看
倒序查看
2005-06-25 20:35
怎么没人啊,自己顶下
0
回复
刘伟林
LV.1
3
2005-06-26 01:01
你在什么样的电路中用?
0
回复
2005-06-26 14:49
@刘伟林
你在什么样的电路中用?
我在三相交流整流后电容支路中用,原来是用可控硅并电阻在主电路中使用当开机缓冲的,但是通路时可控硅损耗太大,现在将继电器并电阻用在电容支路中,耐压6~700V左右,昨天去电子市场看了看,结果居然电磁继电器没耐压这么高的,只找到一家卖固体继电器的,两者能替换吗
0
回复
qaz33510
LV.9
5
2005-06-26 17:45
@nickheliang
我在三相交流整流后电容支路中用,原来是用可控硅并电阻在主电路中使用当开机缓冲的,但是通路时可控硅损耗太大,现在将继电器并电阻用在电容支路中,耐压6~700V左右,昨天去电子市场看了看,结果居然电磁继电器没耐压这么高的,只找到一家卖固体继电器的,两者能替换吗
触点断开时耐压和导通时电流是对应规格书中CONTACT RATING中的电压和电流.
固体的继电器的开关元件也是可控硅TRIAC,一样有损耗.
0
回复
2005-06-26 21:25
@qaz33510
触点断开时耐压和导通时电流是对应规格书中CONTACTRATING中的电压和电流.固体的继电器的开关元件也是可控硅TRIAC,一样有损耗.
还有这可控硅和继电器的损耗对比啊?固态继电器是单向元件吗?那岂不是不能用在电容支路里了,晕!
0
回复
2005-06-26 21:28
@qaz33510
触点断开时耐压和导通时电流是对应规格书中CONTACTRATING中的电压和电流.固体的继电器的开关元件也是可控硅TRIAC,一样有损耗.
为什么电磁式高压力继电器难买啊,跑遍华龙也买不到,只有耐250V的
0
回复
qaz33510
LV.9
8
2005-06-26 22:12
@qaz33510
触点断开时耐压和导通时电流是对应规格书中CONTACTRATING中的电压和电流.固体的继电器的开关元件也是可控硅TRIAC,一样有损耗.
TRIAC是双向的,所以固体继电器SSR是双向的.
SSR是有压降的,如1.5V @ 10A.
0
回复
2005-06-27 11:22
@qaz33510
TRIAC是双向的,所以固体继电器SSR是双向的.SSR是有压降的,如1.5V@10A.
那没关系,因为原来在主电路中,电流大损耗大,所以才想到放到电容支路中去的
0
回复
tfpower
LV.6
10
2005-06-27 12:32
@nickheliang
那没关系,因为原来在主电路中,电流大损耗大,所以才想到放到电容支路中去的
固态继电器也不行呀,压降一般比可控硅要大
0
回复
nickheliang
LV.3
11
2005-06-27 15:28
@tfpower
固态继电器也不行呀,压降一般比可控硅要大
回来做实验看看,那是不是电磁式的导通压降要小一点呢?
0
回复
tfpower
LV.6
12
2005-06-29 15:33
@nickheliang
回来做实验看看,那是不是电磁式的导通压降要小一点呢?
肯定是呀
0
回复
tfpower
LV.6
13
2005-06-29 15:34
@nickheliang
回来做实验看看,那是不是电磁式的导通压降要小一点呢?
我还在高压直流上串过VMOS,效果不错
0
回复
nickheliang
LV.3
14
2005-06-30 16:05
@tfpower
我还在高压直流上串过VMOS,效果不错
高压电磁式一般去哪买啊?电子市场找不到啊
0
回复
hclwin2008
LV.1
15
2005-08-12 21:01
@nickheliang
高压电磁式一般去哪买啊?电子市场找不到啊
可是我们公司生产的继电器有耐压值在19-2100V的呀.我们公司叫做深圳王利机电有限公司,去找找应该可以看到.
0
回复
whatcall
LV.5
16
2005-08-12 21:11
继电器本来不就是容量比较小的吗? 为什么不用接触器?!
0
回复
漫步
LV.5
17
2005-08-13 11:19
要看看使用场合,如果是要解决电源浪涌电流问题,用一般的继电器(250VAC)或接触器是可行的.
老实说,触点断开时耐压超过250VDC的电磁继电器和接触器,那是特种的,我没见过.直流电焊机的工作电压才多少?
0
回复
推土机
LV.4
18
2005-08-13 13:34
说下个人看法:输入缓冲要短路那个软启动电阻的继电器或接触器,其实是不用考虑其耐压的.在正常工作状态下,当电源上电的瞬间,前级的整流桥过来的直流电压几乎全部是加在了该电阻的两端,此时电阻后面的电解电容的电压几乎是零,该处的电压上升是严格按对数规律上去的,假如在电容后级有合理的控制措施,保证在该充电时间内不会有其它的负载,那么软起动电阻上的电压曲线就正好与电容上的电压曲线是在纵坐标上对称的.意思就是说要等到电阻上的电压降到很低的时候(也就是电容上的电压很高且几乎不再上升的时候)才能认为是软启动过程结束,这时候才能让与该电阻并联的继电器或接触器闭合.而此时工作的继电器实际的工作电压仅仅是几伏到十几伏.这样一来,你要考虑的仅仅是当电源给电的瞬间,还没有闭合的继电器的触点要承受的系统直流电压,在220伏单相系统里用耐压交流250伏的就足够,我曾经用过30伏直流耐压的,长时期以来没发现过异常.在380伏三相的系统里,选比额定电流小大概小三分之一的接触器就可以,(因为接触器有一般有三副触点,可以并联).如果在上电时电源的后级有短路或意外的负载问题,电容的端电压就无法充到整流桥所输出的直流电压值上,这时的电压要全部长时间的加在软启动的电阻上,如故不采取适当的措施,仅仅是简单的延迟电路来控制该电阻上的接触器闭合,势必要发生事故,该接触器闭合时有可能触点粘连不说,轻则前级烧熔断器,重则会导致后级桥臂的更严重的炸机故障.合理的办法是用正常的充电时间设定控制该接触器的延迟电路,在该电路里再串入检测电容两端电压是否到正常值的电路.这样就很安全了.在大功率电源几千瓦到几百千瓦的时候这一点很重要.最后再强调一点,无论继电器或者接触器建议不要用浙江人做的东西,也不要用浙江人做的假冒的东西.
0
回复
weihey
LV.3
19
2005-08-13 17:01
@推土机
说下个人看法:输入缓冲要短路那个软启动电阻的继电器或接触器,其实是不用考虑其耐压的.在正常工作状态下,当电源上电的瞬间,前级的整流桥过来的直流电压几乎全部是加在了该电阻的两端,此时电阻后面的电解电容的电压几乎是零,该处的电压上升是严格按对数规律上去的,假如在电容后级有合理的控制措施,保证在该充电时间内不会有其它的负载,那么软起动电阻上的电压曲线就正好与电容上的电压曲线是在纵坐标上对称的.意思就是说要等到电阻上的电压降到很低的时候(也就是电容上的电压很高且几乎不再上升的时候)才能认为是软启动过程结束,这时候才能让与该电阻并联的继电器或接触器闭合.而此时工作的继电器实际的工作电压仅仅是几伏到十几伏.这样一来,你要考虑的仅仅是当电源给电的瞬间,还没有闭合的继电器的触点要承受的系统直流电压,在220伏单相系统里用耐压交流250伏的就足够,我曾经用过30伏直流耐压的,长时期以来没发现过异常.在380伏三相的系统里,选比额定电流小大概小三分之一的接触器就可以,(因为接触器有一般有三副触点,可以并联).如果在上电时电源的后级有短路或意外的负载问题,电容的端电压就无法充到整流桥所输出的直流电压值上,这时的电压要全部长时间的加在软启动的电阻上,如故不采取适当的措施,仅仅是简单的延迟电路来控制该电阻上的接触器闭合,势必要发生事故,该接触器闭合时有可能触点粘连不说,轻则前级烧熔断器,重则会导致后级桥臂的更严重的炸机故障.合理的办法是用正常的充电时间设定控制该接触器的延迟电路,在该电路里再串入检测电容两端电压是否到正常值的电路.这样就很安全了.在大功率电源几千瓦到几百千瓦的时候这一点很重要.最后再强调一点,无论继电器或者接触器建议不要用浙江人做的东西,也不要用浙江人做的假冒的东西.
“我曾经用过30伏直流耐压的,长时期以来没发现过异常”
这句话显然是凭空胡说.试问:在上电瞬间,市电整流后直流电压远远大于30v,此时触点尚未闭合,而电容电压为0,所有电压加在限流电阻上,也就是加在触点两端,难道触点不会瞬间击穿打火?分两种情况分析:
(1)有瞬间打火:则在最需要限流的瞬间,限流电阻被火化短路,未起到限流作用,对电容器冲击很大,之所以没发现异常是因为:1.电容量小,充电瞬间短;2.电容的感性参数起作用了.3.不是不报,时候未到.
(2)无瞬间打火:这样的电容器标称耐压30v,是不是“余量”太大?
0
回复
漫步
LV.5
20
2005-08-13 19:07
@weihey
“我曾经用过30伏直流耐压的,长时期以来没发现过异常”这句话显然是凭空胡说.试问:在上电瞬间,市电整流后直流电压远远大于30v,此时触点尚未闭合,而电容电压为0,所有电压加在限流电阻上,也就是加在触点两端,难道触点不会瞬间击穿打火?分两种情况分析:(1)有瞬间打火:则在最需要限流的瞬间,限流电阻被火化短路,未起到限流作用,对电容器冲击很大,之所以没发现异常是因为:1.电容量小,充电瞬间短;2.电容的感性参数起作用了.3.不是不报,时候未到.(2)无瞬间打火:这样的电容器标称耐压30v,是不是“余量”太大?
呵呵,
一般电磁继电器30VDC的额定电流就是250VAC的额定电流啊 !
0
回复
推土机
LV.4
21
2005-08-14 11:55
@weihey
“我曾经用过30伏直流耐压的,长时期以来没发现过异常”这句话显然是凭空胡说.试问:在上电瞬间,市电整流后直流电压远远大于30v,此时触点尚未闭合,而电容电压为0,所有电压加在限流电阻上,也就是加在触点两端,难道触点不会瞬间击穿打火?分两种情况分析:(1)有瞬间打火:则在最需要限流的瞬间,限流电阻被火化短路,未起到限流作用,对电容器冲击很大,之所以没发现异常是因为:1.电容量小,充电瞬间短;2.电容的感性参数起作用了.3.不是不报,时候未到.(2)无瞬间打火:这样的电容器标称耐压30v,是不是“余量”太大?
在市电电压正常情况下,整流后的直流电压在三百伏多些,这是肯定的.但上面的老兄可能对继电器了解的不是很清楚:一个继电器注明了12VDC   30A仅仅是说在直流应用时,如果要安全的分断30安的电流,那么系统的直流电压最大只能是12V.电压再高,由于直流电弧的连续性,该继电器就不能保证分断,或者对触头的烧损就很厉害.并不是说该继电器的动静触点分断时的耐压是12V.该继电器标明的交流工作下是240V/30A.所以应付300多伏的直流电压是没任何问题的.你可以买一只回来试验.很抱歉,我在前一篇上说的是30V,记错了,实际用的12V的.这种方式我们用了很多年了.还有:当软启动电阻的阻值和额定功率还有本身的电阻材料选择不当的时候是有会烧毁该电阻的事情发生,但几乎所有的电阻烧毁都是开路不会短路.传上的照片都是我们具体的应用,都是在输入侧做开机时对电解电容冲击缓冲的.你看看是你凭空了还是我凭空了.欢迎大家异议.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123991699.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123991998.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回复
漫步
LV.5
22
2005-08-15 21:18
@推土机
在市电电压正常情况下,整流后的直流电压在三百伏多些,这是肯定的.但上面的老兄可能对继电器了解的不是很清楚:一个继电器注明了12VDC  30A仅仅是说在直流应用时,如果要安全的分断30安的电流,那么系统的直流电压最大只能是12V.电压再高,由于直流电弧的连续性,该继电器就不能保证分断,或者对触头的烧损就很厉害.并不是说该继电器的动静触点分断时的耐压是12V.该继电器标明的交流工作下是240V/30A.所以应付300多伏的直流电压是没任何问题的.你可以买一只回来试验.很抱歉,我在前一篇上说的是30V,记错了,实际用的12V的.这种方式我们用了很多年了.还有:当软启动电阻的阻值和额定功率还有本身的电阻材料选择不当的时候是有会烧毁该电阻的事情发生,但几乎所有的电阻烧毁都是开路不会短路.传上的照片都是我们具体的应用,都是在输入侧做开机时对电解电容冲击缓冲的.你看看是你凭空了还是我凭空了.欢迎大家异议.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123991699.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123991998.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
那12VDC是coil电压吧?一般继电器不标12VDC的额定电流
0
回复
推土机
LV.4
23
2005-08-16 12:21
@漫步
那12VDC是coil电压吧?一般继电器不标12VDC的额定电流
谢谢你指正!的确如你所讲.我找到该继电器详细资料后再传上来!
0
回复
weihey
LV.3
24
2005-08-20 16:19
@推土机
有道理,是在下理解有误,谢谢斧正!
0
回复