請教大蝦們在測試EMI時碰到的一些問題

請教大蝦們在測試EMI時碰到的一些問題
我現在所有的線路為PFC+PWM FORWARD 線路(IC為逢冠的CM6800IP),在EMI測試時出現高頻段超出.請各位大俠幫忙CHECK! 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1079960601.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(8)
正序查看
倒序查看
hualong
LV.5
2
2004-03-23 11:32
你的字体有问题,变了乱码
重发吧
0
回复
mypower
LV.6
3
2004-03-23 12:40
@hualong
你的字体有问题,变了乱码重发吧
没问题
改变编码(HZ)(简体中文)即可

是这个网站有点小小的问题
0
回复
sujianhua
LV.5
4
2004-08-06 18:13
你的低频虑波部份没有做好,后面的是接地干扰,你把地线拿掉,我也碰到过这种问题.
0
回复
2004-08-09 09:26
@sujianhua
你的低频虑波部份没有做好,后面的是接地干扰,你把地线拿掉,我也碰到过这种问题.
同意,后面的部分应该是接地的问题
0
回复
6789
LV.6
6
2007-09-19 23:25
@shuangcong
同意,后面的部分应该是接地的问题
你所说的接地是指:高压地还低压地,大地,
0
回复
二琦
LV.4
7
2007-09-20 09:45
@6789
你所说的接地是指:高压地还低压地,大地,
关注!
0
回复
2007-11-15 14:18
@sujianhua
你的低频虑波部份没有做好,后面的是接地干扰,你把地线拿掉,我也碰到过这种问题.
地线拿掉是什么意思,
0
回复
wenjj
LV.2
9
2007-11-15 16:18
@爱的罗曼斯
地线拿掉是什么意思,
傳導高頻端超標,是同接地很有關系,
0