在pcb上走100A的电流,可行不?

MOS的电流很大,不画到pcb上又不好处理,怎么办才好?
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
dealjin
LV.4
2
2009-03-24 23:36
画跳线,用铜线加粗
0
回复
hpfan
LV.2
3
2009-03-25 14:26
100A电流在PCB上要走出多宽的铜薄?10CM以上的宽度才有可能吧,还有散热问题怎么解决~~~~~
0
回复
qiuzhw
LV.7
4
2009-03-25 14:52
2楼的做法可行.
0
回复
2009-03-27 20:47
建议适用铝汇流条或铜汇流条或端子连接
0
回复
oldfang
LV.4
6
2009-03-27 22:13
@liuxing925
建议适用铝汇流条或铜汇流条或端子连接
请问一下楼上的 焊机上用3.0的铜条 它设计一般可以流多少A电流 温升如何?
0
回复
2009-04-01 21:07
可以的,PC的CPU core就要达到100A,走多层板.
0
回复
saber001
LV.2
8
2009-04-02 12:04
PCB上走100A的电流没有问题,计算trace时要考虑它的温升和在那个层上.
0
回复