哪位安规专家能不能给解释下,DC/DC隔离电源模块并没有接到市电网,为什么还要求初次级的爬电距离?
哪位安规专家能不能给解释下,DC/DC隔离电源模块并没有接到市电网,为什么还要求初次级的爬电距离?
哪位安规专家能不能给解释下:DC/DC隔离电源模块并没有接到市电网,比如,通信电源模块,输入端不过是48V的直流电压,为什么还要求初次级的爬电距离?这个爬电距离是否一定要满足基本绝缘?
全部回复(6)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
hereliu
LV.8
2
2009-04-12 22:32
有人知道吗?
0
回复
提示
jack0808
LV.1
3
2009-04-13 14:39
@hereliu
有人知道吗?
此帖已被删除
0
回复
提示
henry_safety
LV.1
4
2009-04-21 11:43
首先要看你们电源模块的说明书中,是否宣称产品能达到基本绝缘.如果是这样话,Cl和cr必须达到基本绝缘的要求,而且还能通过相应的耐压值;但是你产品宣称只做到功能绝缘的话,只要求通过耐压测试即可,不需要考虑距离的问题.
0
回复
提示
hereliu
LV.8
5
2009-04-28 21:55
@henry_safety
首先要看你们电源模块的说明书中,是否宣称产品能达到基本绝缘.如果是这样话,Cl和cr必须达到基本绝缘的要求,而且还能通过相应的耐压值;但是你产品宣称只做到功能绝缘的话,只要求通过耐压测试即可,不需要考虑距离的问题.
多谢您的回复!那么宣称基本绝缘和宣称功能绝缘有什么不一样呢?我的意思是对产品销售有什么影响?如果只满足功能绝缘是不是在某些国家不能卖呀?
0
回复
提示
henry_safety
LV.1
6
2009-05-04 11:58
@hereliu
多谢您的回复!那么宣称基本绝缘和宣称功能绝缘有什么不一样呢?我的意思是对产品销售有什么影响?如果只满足功能绝缘是不是在某些国家不能卖呀?
这个都不影响的,只是产品本身的一个"特性",和发货没关系的.只要模块有认证,都接受的.
0
回复
提示
hereliu
LV.8
7
2009-05-05 22:31
@henry_safety
这个都不影响的,只是产品本身的一个"特性",和发货没关系的.只要模块有认证,都接受的.
ok.谢谢!