在220VAC电源中串入二极管接220V/200W灯泡,灯泡实际功率多少?(不计灯泡电阻变化)
A.220VAC电源中串入二极管,灯泡两端电压为原来的1/2,
电流也为原来的1/2,功率为1/4=50W W=V*I
B.220VAC电源中串入二极管,灯泡两端电压不变,电流也不变,只是半个 周期不通电,功率为1/2=100W 回复第1帖
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
落木源
LV.8
2
2005-07-15 09:35
B正确.
0
回复
提示
246810
LV.4
3
2005-07-15 09:50
@落木源
B正确.
谢谢! 请楼下的朋友接着回答.最好说说另外一个错的是为什么!
0
回复
提示
落木源
LV.8
4
2005-07-15 11:03
@246810
谢谢! 请楼下的朋友接着回答.最好说说另外一个错的是为什么!
A的电压电流说法也没错,但这只是对平均值而言.而计算功率需要有效值,有效值可不是一半.
0
回复
提示
246810
LV.4
5
2005-07-19 08:43
@落木源
A的电压电流说法也没错,但这只是对平均值而言.而计算功率需要有效值,有效值可不是一半.
谢谢,非常正确.