请教变压器输出干扰很大怎么解决?

我在做简单的变压器测试时,初级用信号发生器产生15V,50KHz方波信号,希望在次级得到放大10倍的电压.可是在示波器中观察次级波形,却发现除了150V正弦电压外,还有同频率的35V电压以及幅值小于10V的频率接近的杂乱信号.当我把频率增加到200KHz时,这些杂乱信号包括35V信号消失,但是却输出大于150V的正弦,而是大约220V左右.这是什么问题,难道时我设计频率不准确?可是如果时200K的话,输出电压又不是我需要的啊.我的变压器:EE16磁心,初级10匝,3根0.1mm并绕,次级100匝,0.1mm,3层绕制.
全部回复(1)
正序查看
倒序查看
qaz33510
LV.9
2
2005-07-19 14:52
你的问题有部份可以解释.信号发生器的输出阻抗是50欧的,在变压器初级的输入电压波形已经不是方波,你可以用示波器看看.
0