傳導180khz不過怎麼辦
傳導180khz不過怎麼辦
傳導180khz不過怎麼辦
我有一個電源,輸入90~264VAC,輸出18V/3.61A,PWM頻率為90KHz,二類產品(即輸入為2PIN)時,傳導很好,換成一類(小3PIN,有PE接地),但180KHz就是不過,我應怎麼辦
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
葉孤城
LV.4
2
2004-04-10 14:54
Τ瓜だ猂
Τ瓜だ猂
0
回复
提示
leifeng
LV.2
3
2004-05-01 16:57
前边EMI部分做改善应当可以,希望能解决你的问题.
0
回复
提示
LV.1
4
2004-05-05 19:59
問題已解決,只需將L或N線上到PE端的電容加大即可,目前我用的是3300PF,初次級之間的Y-CAP也為3300PF
0
回复
提示
welcome
LV.2
5
2004-05-11 09:21
@
問題已解決,只需將L或N線上到PE端的電容加大即可,目前我用的是3300PF,初次級之間的Y-CAP也為3300PF
你加大Y-CAP的方法有点问题:泄漏电流太大,有安规过不了.
0
回复
提示
southwolf
LV.3
6
2004-05-11 13:33
@
問題已解決,只需將L或N線上到PE端的電容加大即可,目前我用的是3300PF,初次級之間的Y-CAP也為3300PF
welcome的说法完全真确,如果你的EMI部分有共摸电感 加大电感量应该是更好一些 安规也不会有问题