关于接地
关于接地
请教一下,我现在遇到了一个奇怪的问题,我的电源在实验室是正常工作的,实验室是放在木头桌子上做实验的,但是拿到另外一个地方,放在接地的铁的工作台上后,不打开开关,电源开关的灯就亮了,就是那种四个接头,通电后就亮点那种开关,不知道是怎么回事,但是用的时候还是很正常的,但是没开开关灯就亮,觉得是哪里不对劲了,我觉得是接地接地不对,我现在是220的接地端和电源机壳连到一起,请教一下一般的开关电源应该怎么接地呢?
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
harry1982
LV.6
2
2009-04-22 13:28
你把你的电源和试验台上垫个绝缘板,然后在试试,看看灯还亮不.不亮了说明是机壳接大地的原因.
然后在考虑接地问题,看看他的铁制试验台和交流电源是怎样的关系.
0
回复
提示
xjb37
LV.2
3
2009-04-22 14:17
最好把电源开关那部分电路图贴出来看下.
0
回复
提示
chris_123456
LV.2
4
2009-04-22 15:29
X
0
回复
提示
amtf1982
LV.4
5
2009-04-22 20:39
@harry1982
你把你的电源和试验台上垫个绝缘板,然后在试试,看看灯还亮不.不亮了说明是机壳接大地的原因.然后在考虑接地问题,看看他的铁制试验台和交流电源是怎样的关系.
好的,我明天试试