0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
逆变/光伏/并网
山特tg500ups输出电压偏低
山特tg500ups输出电压偏低
tg500输出电压偏低,前级功率管输出只有正常一半,以前我写错型号,请大师指点为谢!
全部回复(9)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
dengxm
LV.1
2
2005-07-22 19:49
santak的tg系列只有tg500和tf1000没有tg400这个产品、
0
回复
提示
东方电源
LV.5
3
2005-07-23 11:06
@dengxm
santak的tg系列只有tg500和tf1000没有tg400这个产品、
94
没有TG400这个产品啊
0
回复
提示
王正
LV.1
4
2005-07-23 20:15
@东方电源
94没有TG400这个产品啊
您好:是我写错型号应为tg500,请大师指点.谢了.
0
回复
提示
王正
LV.1
5
2005-07-23 20:15
@dengxm
santak的tg系列只有tg500和tf1000没有tg400这个产品、
您好:是我写错型号应为tg500,请大师指点.谢了.
0
回复
提示
东方电源
LV.5
6
2005-07-25 12:38
@王正
您好:是我写错型号应为tg500,请大师指点.谢了.
山特TG500逆变输出电压大概是:180V左右
0
回复
提示
zack
LV.5
7
2005-07-26 00:23
请问使用多久了?
0
回复
提示
王正
LV.1
8
2005-08-04 12:11
@zack
请问使用多久了?
大约两个人月,以前正常.
0
回复
提示
雷侠
LV.2
9
2005-08-08 17:09
@dengxm
santak的tg系列只有tg500和tf1000没有tg400这个产品、
STK曾经有过TG400,后来停产了……呵呵
0
回复
提示
feixun-ytwjh
LV.1
10
2005-08-09 12:13
首先我要说明,山特确实有过TG400这个产品,不过后来由于其功率及价格与TG500相近,市场销售的情况不佳,山特停产了;另外回答你的问题:不知道你所使用测量电压的万用表,显示的是有效值还是平均值,如果显示的是平均值,那在电池逆变状态,显示电压应改为160-180V左右均为正常,如果显示为有效值,那就应该显示在220V左右,因为此电源电池逆变输出波形为方波.如果超出上述范围,那你的UPS需要维修.