本人将interpoint公司的MHF+2812S(10只)和DHC2805S(2只)并联使用时(28V输入电源由大华电源提供、输出带电阻负载【60%额定功率】),2812烧毁5只,百思不得其解,请高手指点!谢谢!
求助:关于interpoint公司电源模块并联使用的问题.急!!!
全部回复(47)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
不好意思;
今天才看到这个帖子.
这样做是肯定会出问题的.
首先,MHF+是第二代产品,采用的是单端正激式结构.
DCH(假如我没有说错的话)是第一代产品(MEL-EIDE69年开发的),采用的最简单的PUSH-PULL,output regulated 变换器,输出不稳压的,美国早就想停产了,由于中国航空航天客户很多已经选择,我们要求他们再提供一些时间.即便这样,象DCH12系列也停产了.
请工程师尽量选择第二代,第三代,以及新产品.温度-55---125度满载.
其次,正如雪大师所说.尽量不要使用并联功能,我们的小工率模块没有均流电路.象MFL(65W),MFLHP(100W),MOR(120W)有均流电路. 前者是主从式的,后者MOR是最大值均流的,可以直接并联,具体请看interpointMOR规格书.不用加3907均流,我们内部就是采用的3907式的均流模式.
再次,我希望我们工程师养成好的习惯:那就是注意看规格书,看应用文章,其实里面写的非常的详细.
串并联,叠加使用,冗余...等是interpoint产品应用文章比较缺乏的,我们正在编写(主要是美国人写).一般的,明年初就会有新的应用文展.
最后,请大家直接和世健系统联系,最好不要走贸易商.
interpoint郑重声明:从87年代初至今,中国区世健系统作为唯一的代理商,其他的任何声称自己是代理商的均属违法行为.
注意:最近一些贸易商在客户端“非法”报价,也不熟悉交货周期.这种贸易商对客户造成极坏的影响;我们会进行严格查询,取消他们的销售资格.
今天才看到这个帖子.
@b.r.g.j.wallace航天电源
不好意思;今天才看到这个帖子.这样做是肯定会出问题的.首先,MHF+是第二代产品,采用的是单端正激式结构. DCH(假如我没有说错的话)是第一代产品(MEL-EIDE69年开发的),采用的最简单的PUSH-PULL,outputregulated变换器,输出不稳压的,美国早就想停产了,由于中国航空航天客户很多已经选择,我们要求他们再提供一些时间.即便这样,象DCH12系列也停产了. 请工程师尽量选择第二代,第三代,以及新产品.温度-55---125度满载.其次,正如雪大师所说.尽量不要使用并联功能,我们的小工率模块没有均流电路.象MFL(65W),MFLHP(100W),MOR(120W)有均流电路.前者是主从式的,后者MOR是最大值均流的,可以直接并联,具体请看interpointMOR规格书.不用加3907均流,我们内部就是采用的3907式的均流模式.再次,我希望我们工程师养成好的习惯:那就是注意看规格书,看应用文章,其实里面写的非常的详细. 串并联,叠加使用,冗余...等是interpoint产品应用文章比较缺乏的,我们正在编写(主要是美国人写).一般的,明年初就会有新的应用文展.最后,请大家直接和世健系统联系,最好不要走贸易商.interpoint郑重声明:从87年代初至今,中国区世健系统作为唯一的代理商,其他的任何声称自己是代理商的均属违法行为.注意:最近一些贸易商在客户端“非法”报价,也不熟悉交货周期.这种贸易商对客户造成极坏的影响;我们会进行严格查询,取消他们的销售资格.
哇,那么严格!呵呵
0
回复
提示
不知道大家熟不熟悉 Vicor 公司的模块电源.
Vicor 的模块电源有内置的均流,他是通过将主频信号引出去控制另一个没有主控IC 的模块(我们称为 倍增器模块).这样达到均流的,接法非常方便和安全.所以只要主频信号有能力去驱动倍增器模块就可以无限的去并联,哈哈,当然这是不可能的,因为主频信号的电流有限,想通过这种简单的并联提高功率,最多只能并联12个.不过一个也可以作到600W 左右,而且效率在都90%以上.系统的稳定性很高,当然这也是Vicor 产品的卖点之一.
我是Vicor 模快电源的应用工程师.如有技术和应用上的问题,欢迎我们一起来讨论.
0755-83438118
jack.zhang@silverwing.com.cn
不知道大家熟不熟悉Vicor公司的模块电源.Vicor的模块电源有内置的均流,他是通过将主频信号引出去控制另一个没有主控IC的模块(我们称为倍增器模块).这样达到均流的,接法非常方便和安全.所以只要主频信号有能力去驱动倍增器模块就可以无限的去并联,哈哈,当然这是不可能的,因为主频信号的电流有限,想通过这种简单的并联提高功率,最多只能并联12个.不过一个也可以作到600W左右,而且效率在都90%以上.系统的稳定性很高,当然这也是Vicor产品的卖点之一.我是Vicor模快电源的应用工程师.如有技术和应用上的问题,欢迎我们一起来讨论.0755-83438118jack.zhang@silverwing.com.cn