• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

请教UPS的一点问题!

当做大功率的UPS时,用的是三相输入,请问输入整流前的这三相电须不需要加三相变压器进行隔离呢?谢谢!!!
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
寒晶
LV.2
2
2004-05-02 02:27
可以隔离,也可以不要隔离的
0
回复
寒晶
LV.2
3
2004-05-02 02:29
@寒晶
可以隔离,也可以不要隔离的
如果是用三相SCR整流就要,如果是用的三相BOOST整流就没必要
0
回复
LV.1
4
2004-05-02 12:14
@寒晶
如果是用三相SCR整流就要,如果是用的三相BOOST整流就没必要
当做大功率的UPS时,用三相输入,不需要加三相变压器进行隔离,谢谢!!!
0
回复
tiger武
LV.6
5
2004-05-02 18:20
@
当做大功率的UPS时,用三相输入,不需要加三相变压器进行隔离,谢谢!!!
但如果不用变压器隔离变压,三相输入电压与蓄电池的电压相差太大的话它的输入功率因素做不高呀!怎么办?谢谢!
0
回复
hbts111_
LV.2
6
2004-05-13 09:30
@tiger武
但如果不用变压器隔离变压,三相输入电压与蓄电池的电压相差太大的话它的输入功率因素做不高呀!怎么办?谢谢!
谁告诉你的,隔离变压器最主要的功能 只是起一个抗冲击能务而矣,
0
回复
tiger武
LV.6
7
2004-05-13 14:26
@hbts111_
谁告诉你的,隔离变压器最主要的功能只是起一个抗冲击能务而矣,
这样啊,我刚开始做,谢谢了!
0
回复