• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

关于LED千小光衰的问题?

1.LED的千小时光衰是5%,是不是工作了一千小时以后,LED的光通量就会降初始光通量的5%,是不是这样子了解的?
  2.千小时光衰是在什么条件下测试的?如温度,电流……
  3.LED光衰到初始光通量百分之多少,就认为是老化,报废?
  4.纹波对LED的影响有多大?应控制在百分几为合适?
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
2009-05-24 17:50
1.LED的千小时光衰是5%,是不是工作了一千小时以后,LED的光通量就会降初始光通量的5%,是不是这样子了解的?



  2.千小时光衰是在什么条件下测试的?

我是用照度计测的.

3.LED光衰到百分之多少,就认为是老化,报废?

不太清楚,据说是80%.
  
4.纹波对LED的影响有多大?应控制在百分几为合适?

据说纹波对亮度没有影响,但对寿命,光衰有影响.具体是如何影响的还没有实际的案例来证明.
0
回复
wisled
LV.2
3
2009-06-01 13:04
关于小功率LED的老化测试,一般采用标称电流(一般为20mA)在常温下点亮老化1000小时.在初始点亮时测试其发光强度1,然后在老化1000小时后测试其发光强度2.
    1-发光强度2/发光强度1即为光衰.用百分数表示.
    在普通场合,一般认为光衰50%时,认为LED已失效.但通常此时LED仍能点亮.
    在照明场合,一般认为光衰30%时,认为LED已失效.
    在要求高的场合,LED一般采用恒流源驱动,但是纹波对LED的影响我现在也没有具体的数据可提供.

    关于LED的发光强度,一般采用光强测试仪进行测试,如果没有,也可以测试其光通量,也可以采用测试1米远的照度的办法测试.
0
回复
winta
LV.2
4
2009-06-01 16:18
1.LED的千小时光衰是5%,是不是工作了一千小时以后,LED的光通量就会降初始光通量的5%,是不是这样子了解的?

是的.

  2.千小时光衰是在什么条件下测试的?如温度,电流……

测量光衰应在室温下,根据不同的LED按照额定电流驱动,(一般小功率LED如:5mm,3mm的额定电流是20mA,大功率LED 1W的额定电流350mA),用光通量测量仪器,如积分球测量的.如果用照度计,或亮度计测量,偏差还是较大的.在老化的时候LED需要做好散热,否则光衰会加剧的.

  3.LED光衰到初始光通量百分之多少,就认为是老化,报废?

  这个目前没有统一的标准,一般认为照明用LED光衰30%,作为LED寿命终结.

  4.纹波对LED的影响有多大?应控制在百分几为合适?

  不知道
0
回复
nichoson
LV.4
5
2009-06-23 16:54
@winta
1.LED的千小时光衰是5%,是不是工作了一千小时以后,LED的光通量就会降初始光通量的5%,是不是这样子了解的?是的.  2.千小时光衰是在什么条件下测试的?如温度,电流……测量光衰应在室温下,根据不同的LED按照额定电流驱动,(一般小功率LED如:5mm,3mm的额定电流是20mA,大功率LED1W的额定电流350mA),用光通量测量仪器,如积分球测量的.如果用照度计,或亮度计测量,偏差还是较大的.在老化的时候LED需要做好散热,否则光衰会加剧的.  3.LED光衰到初始光通量百分之多少,就认为是老化,报废?  这个目前没有统一的标准,一般认为照明用LED光衰30%,作为LED寿命终结.  4.纹波对LED的影响有多大?应控制在百分几为合适?  不知道
光衰30%,作为LED的寿命终止.
如果千小时光衰为5%,那不是只能用6千小时,
如果是这样,那谁会用LED呢?
0
回复
banma2001
LV.7
6
2009-06-23 17:04
@nichoson
光衰30%,作为LED的寿命终止.如果千小时光衰为5%,那不是只能用6千小时,如果是这样,那谁会用LED呢?
千小时5%的光衰是指前1000小时,1000小时后光衰趋势会大大减缓,甚至接近0.
对于直插LED的光衰测试,绝大多数封装厂都是单只单只地放在老化板上额定电流点亮,环境温度定在25度,而且很关键的是,这些直插LED是不剪掉引脚的,LED离老化板距离在30mm以上,空气流通极好.
这样的测试数据根本不能作为参考.试问哪家应用直插LED不剪掉引脚?LED离PCB距离超过30mm?
0
回复