• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

lm2596输出-12V电源的问题求教(在线等)

我想把24V转换一路+12v,一路-12V.用的是LM2596-12V固定输出.现在+12V的那路正常,而-12V的那路,LM2596总是容易烧了,一上电就特别烫.-12V那路图如下,请问是怎么回事呢?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/738081243317215.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(8)
正序查看
倒序查看
2009-05-26 15:04
建议用隔离方案或者用2个IC
0
回复
rfsq
LV.1
3
2009-05-26 15:43
@allen880629
建议用隔离方案或者用2个IC
谢楼上,我是用的是两个lm2596,我只把-12V那路贴上来了,+12V那路没贴.
0
回复
2009-05-26 17:18
@rfsq
谢楼上,我是用的是两个lm2596,我只把-12V那路贴上来了,+12V那路没贴.
两个地你是怎么接的?
0
回复
rfsq
LV.1
5
2009-05-27 09:31
@dianyuan8888
两个地你是怎么接的?
+-12v的地是共地,有问题么?我试了把+12V的那路断开,-12V的那路还是没有输出.
0
回复
2012-05-07 18:00
@rfsq
+-12v的地是共地,有问题么?我试了把+12V的那路断开,-12V的那路还是没有输出.
你的电源的正极接+24那里,负极接输出的GND那里吗?
0
回复
afei8856
LV.4
7
2012-07-24 10:26
@朱洪晶350499580
你的电源的正极接+24那里,负极接输出的GND那里吗?

按照应用手册来说你的电路没看出什么大问题 

0
回复
2013-08-03 08:22
@afei8856
按照应用手册来说你的电路没看出什么大问题 

过热原因是产生-12V的LM2596压差太大(36V)

解决办法:用产生12V的电源做为LM2596-5的输入,产生+5V电源,再用+5V做为LM2596-12的输入,产生-12V的电压。这样每个LM2596压差都不大于20V,可以保证不过热。代价就是增加一路电源。

0
回复
2015-10-19 08:39
能不能把24v降12v电路发一下  急需
0
回复