各位有关心电线与设备之间的配合的问题??
各位有关心电线与设备之间的配合的问题??
电线与设备之间的配合各位有经验吗??
之间的拉力要求??
之间的扭力要求??
之间的爬电距离??
等等....
等着高手来解说!!!
先谢谢啦.
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
michaelwrq
LV.2
2
2005-08-10 15:20
以上楼主在什么电缆厂?
0
回复
提示
yhvhgsp
LV.4
3
2005-08-10 16:24
@michaelwrq
以上楼主在什么电缆厂?
我在东莞长安明德电线厂,我们在做电源线时,很多都要加上SR的,客人都会对SR与电线之间有一个拉力的要求..但具体情况是????包括说其扭力???和爬电距离???烦请指教!!!!谢谢!!!
0
回复
提示
blzac
LV.3
4
2005-09-21 18:04
@yhvhgsp
我在东莞长安明德电线厂,我们在做电源线时,很多都要加上SR的,客人都会对SR与电线之间有一个拉力的要求..但具体情况是????包括说其扭力???和爬电距离???烦请指教!!!!谢谢!!!
我建议你可以看看IEC60335这份标准,上面有讲到.
0
回复
提示
blzac
LV.3
5
2005-09-22 15:53
@blzac
我建议你可以看看IEC60335这份标准,上面有讲到.
或者是GB4706.1-1998标准