1000W电磁式环形变压器启动时附近的灯闪乍办?

1000W电磁式环形变压器启动时附近的灯闪乍办?
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
xiyz
LV.5
2
2003-07-11 07:42
工频变压器瞬间偏磁饱和
不怕麻烦的话加NTC+继电器
0
回复
LV.1
3
2003-07-12 15:48
@xiyz
工频变压器瞬间偏磁饱和不怕麻烦的话加NTC+继电器
老兄,这可是1000W啊!
我试过了,NTC阻值大的话继电器还未吸合就已一命乌呼,小的话则没用.
0
回复
LV.1
4
2003-07-14 11:11
@
老兄,这可是1000W啊!我试过了,NTC阻值大的话继电器还未吸合就已一命乌呼,小的话则没用.
NTC会烧掉?直径太小了吧?
你要多大电阻才够大?
我家里的电热水器就是1000W的,换新的IC卡电表后一接上就跳闸,
串了个直径15mm 20欧的NTC就好了:)
1000W对工业电器来说是很小的功率吧
0
回复
LV.1
5
2003-07-15 10:25
@
NTC会烧掉?直径太小了吧?你要多大电阻才够大?我家里的电热水器就是1000W的,换新的IC卡电表后一接上就跳闸,串了个直径15mm20欧的NTC就好了:)1000W对工业电器来说是很小的功率吧
我用的直径是20mm的.
abc: 我用的直径是20mm的,据说已是市面最大的.
0
回复
wyzlsq
LV.6
6
2005-11-06 13:59
用15安/600伏的双向可控硅作软启动.不过比用NTC麻烦点.