半橋之開關管Vbe反峰電壓過高如何解決

各位大俠好,我是一個新手,設計了一款300W的ATX,測試發現開關管Vbe反峰電壓在264V的時候高達12V,開關管用的是13009,在滿載啟動時容易擊穿一顆13009,不知各位大俠有何高見?請賜招!
全部回复(15)
正序查看
倒序查看
fonglq
LV.4
2
2005-08-11 21:28
得看你的电路原理图才能具体作出分析,
0
回复
fonglq
LV.4
3
2005-08-11 21:30
正常工作时两管的电压是否平衡,温差大不
0
回复
2005-08-11 21:50
@fonglq
正常工作时两管的电压是否平衡,温差大不
1123768066.doc

線路見附件!
測量兩個管子溫差較大,264V時最明顯,可達20度.
請大俠分析一下!
0
回复
fonglq
LV.4
5
2005-08-11 22:48
@everywhere
1123768066.doc線路見附件!測量兩個管子溫差較大,264V時最明顯,可達20度.請大俠分析一下!
两管状态都一样吗?是上管,还是下管?
0
回复
fonglq
LV.4
6
2005-08-11 22:53
@everywhere
1123768066.doc線路見附件!測量兩個管子溫差較大,264V時最明顯,可達20度.請大俠分析一下!
在R10上并一个快速二极管,可减少VBE,
0
回复
fonglq
LV.4
7
2005-08-11 22:55
@everywhere
1123768066.doc線路見附件!測量兩個管子溫差較大,264V時最明顯,可達20度.請大俠分析一下!
实验后如还有问题请回复
0
回复
fonglq
LV.4
8
2005-08-11 22:56
@everywhere
1123768066.doc線路見附件!測量兩個管子溫差較大,264V時最明顯,可達20度.請大俠分析一下!
能否给个完整的电路图?
0
回复
2005-08-12 19:26
@fonglq
两管状态都一样吗?是上管,还是下管?
上管溫度比下管溫度高10度以上.
0
回复
xuq1207
LV.2
10
2005-08-12 20:11
你的推動變壓器要重新考量.Veb大於9v就不正常了
0
回复
xuq1207
LV.2
11
2005-08-12 20:15
@xuq1207
你的推動變壓器要重新考量.Veb大於9v就不正常了
可以加一個穩壓二极体也可以,但只是暫時對策!
0
回复
everywhere
LV.3
12
2005-08-12 22:36
@xuq1207
你的推動變壓器要重新考量.Veb大於9v就不正常了
驅動初次級匝比多少比較合適?
請多多指教!!!DX!
0
回复
xuq1207
LV.2
13
2005-08-13 13:48
@everywhere
驅動初次級匝比多少比較合適?請多多指教!!!DX!
0
回复
everywhere
LV.3
14
2005-08-13 18:52
@fonglq
能否给个完整的电路图?
0
回复
everywhere
LV.3
15
2005-08-13 18:54
@xuq1207
1123912085.pdf
多謝大俠熱心幫助!
只是不知道VBE會不會降低到安全范圍?
0
回复
xuq1207
LV.2
16
2005-08-14 09:36
@everywhere
多謝大俠熱心幫助!只是不知道VBE會不會降低到安全范圍?
沒問題.
0
回复