我是做变压器的....现在有一款EE-13变压器有电流小的现象,但不是全部,有小部分.求解!!
谢谢!!
变压器问题求释!!!
全部回复(14)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@lcw42
七年大哥,你好!如果是输出电流小,带负载能力下降呢?可以改变初次级的线来提高输出电流吗?如:以前用0.3的线,改为0.2×2,可以吗?其它的参数不变.
如果在测试样品时碰到输出电流小这样的问题,就有可能有很多的方面造成的,比如线路设计问题、变压器设计问题、材料问题等等.但是如果在批量生产时部分产品出现此种现象,就有可能是变压器的原材料质量有问题,比如磁芯的质量不好,饱和磁感低,损耗大.
当然客户的线路也不排除有问题,我想如果客户向你反馈变压器的质量问题,他们之前一定检查过自己的线路,已经排除了线路出问题的可能性.
判断变压器的是否好坏可以采用替换法,判断是否变压器磁芯是否不合格,可将不合格的变压器磁芯拆下后重新装上一副磁芯再测试.
当然客户的线路也不排除有问题,我想如果客户向你反馈变压器的质量问题,他们之前一定检查过自己的线路,已经排除了线路出问题的可能性.
判断变压器的是否好坏可以采用替换法,判断是否变压器磁芯是否不合格,可将不合格的变压器磁芯拆下后重新装上一副磁芯再测试.
0
回复
提示
@七年之痒
如果在测试样品时碰到输出电流小这样的问题,就有可能有很多的方面造成的,比如线路设计问题、变压器设计问题、材料问题等等.但是如果在批量生产时部分产品出现此种现象,就有可能是变压器的原材料质量有问题,比如磁芯的质量不好,饱和磁感低,损耗大.当然客户的线路也不排除有问题,我想如果客户向你反馈变压器的质量问题,他们之前一定检查过自己的线路,已经排除了线路出问题的可能性.判断变压器的是否好坏可以采用替换法,判断是否变压器磁芯是否不合格,可将不合格的变压器磁芯拆下后重新装上一副磁芯再测试.
癢兄,應該還有一個可能是規格定義不合理,當電感量偏上限時(也就是氣隙偏下限時)有飽和的可能.
0
回复
提示
@fandisk
大家好...这款变压器的具体问题是:在同一块电源板和同一个负载上,换用相同参数的变压器有不同的电压输出,如:一个变压器输出为:5.2V/200mA,用另一个变压器就有另一个结果:4.6V/200mA(变压器的参数是完全一样的).请各位同行大哥,指教.
这样的情况有两个可能:
1. 变压器电感量太小,已经接近OPP点,当电感量更小的时候,因为OPP而限制输出电压,这种情况可以通过提高输入电压看看输出电压有没有升高来确认,若输出电压随输入电压升高,则需要加大电感量解决该问题.
2. 变压器的电感量太大(气隙不够),输出低的变压器有轻微饱和,造成Ip电流增大而影响Duty,使输出电压降低,这种情况一般不能通过提高输入来提高输出,最好的确认方法就是直接测量变压器的电流来确认,若仪器有限,也可以通过一些现象来进行简单判断;如开机正常,但是烧机一段时间后输出降低,这种现象在高输入电压比低输入电压更明显,则属于这种情况的可能性比较大,这说明变压器的伏特秒不够,需要增加圈数来满足要求,当然,有时候也可以通过加大气隙来达到要求,但是这样只是降低了Br的值而已,改善很有限,还可能在高温和高输入情况下饱和,这种情况不建议单纯加气隙改善.
1. 变压器电感量太小,已经接近OPP点,当电感量更小的时候,因为OPP而限制输出电压,这种情况可以通过提高输入电压看看输出电压有没有升高来确认,若输出电压随输入电压升高,则需要加大电感量解决该问题.
2. 变压器的电感量太大(气隙不够),输出低的变压器有轻微饱和,造成Ip电流增大而影响Duty,使输出电压降低,这种情况一般不能通过提高输入来提高输出,最好的确认方法就是直接测量变压器的电流来确认,若仪器有限,也可以通过一些现象来进行简单判断;如开机正常,但是烧机一段时间后输出降低,这种现象在高输入电压比低输入电压更明显,则属于这种情况的可能性比较大,这说明变压器的伏特秒不够,需要增加圈数来满足要求,当然,有时候也可以通过加大气隙来达到要求,但是这样只是降低了Br的值而已,改善很有限,还可能在高温和高输入情况下饱和,这种情况不建议单纯加气隙改善.
0
回复
提示
@jacki_wang
这样的情况有两个可能:1.变压器电感量太小,已经接近OPP点,当电感量更小的时候,因为OPP而限制输出电压,这种情况可以通过提高输入电压看看输出电压有没有升高来确认,若输出电压随输入电压升高,则需要加大电感量解决该问题.2.变压器的电感量太大(气隙不够),输出低的变压器有轻微饱和,造成Ip电流增大而影响Duty,使输出电压降低,这种情况一般不能通过提高输入来提高输出,最好的确认方法就是直接测量变压器的电流来确认,若仪器有限,也可以通过一些现象来进行简单判断;如开机正常,但是烧机一段时间后输出降低,这种现象在高输入电压比低输入电压更明显,则属于这种情况的可能性比较大,这说明变压器的伏特秒不够,需要增加圈数来满足要求,当然,有时候也可以通过加大气隙来达到要求,但是这样只是降低了Br的值而已,改善很有限,还可能在高温和高输入情况下饱和,这种情况不建议单纯加气隙改善.
大家好,我有个问题想要请教一下大家;
我朋友有两台油变功率250千瓦,因功率不够大,他想两台合并起来能成为功率为500千瓦吗
我朋友有两台油变功率250千瓦,因功率不够大,他想两台合并起来能成为功率为500千瓦吗
0
回复
提示