UL1015 AWG22引线浸油破裂分析
UL1015 AWG22引线浸油破裂分析
我司变压器引线使用UL1015 22AWG,在浸油浓度,摆放及烘烤方式未变时,出现了异常:在生产10000Pcs,发现有5000Pcs引线根部靠牛芯处胶皮破裂.请各位老师帮忙分析原因.
全部回复(1)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
wusheng_998
LV.4
2
2005-08-29 15:56
原因分析:线材绝缘胶料不是耐油型PVC.
改善对策:
告诉你的线材供应商具体的测试要求.
(例如:线材在100度的环境下浸入变压器油内40天绝缘层无明显的开裂及发泡现象)