UPS充电

我的工频UPS6KVA充电版烧10A保险,电压:217v.电池100AH/12V 16节.放电后电压为155V.换保险后运行正常.单一充电就烧坏.认为是电流大,把充电电压调到170v能充电电流3a当电流为1.5a后把电压调到180v,又烧保险,当时电流小于4a,重复几次都是电压调到180v烧保险和460功率管.请赐教.
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
2009-07-08 15:14
自己顶一下: 1526361247037230.doc
0
回复
2009-07-08 15:21
@jlzguizhou
自己顶一下:1526361247037230.doc
贵阳做UPS的交个朋友互相学习.
0
回复
2009-07-08 15:29
@jlzguizhou
贵阳做UPS的交个朋友互相学习.
我是在贵州做EAST电源的,电源问题俺可以帮忙!
0
回复
2009-07-09 22:40
你看下SG3525周围的电阻和稳压管坏了吗?再测一下460后的二极管用万用表正反测(二极管档),如果都没有坏的话那就可能 是电感有问题.
0
回复
2009-07-13 12:07
@普利兹_ups
你看下SG3525周围的电阻和稳压管坏了吗?再测一下460后的二极管用万用表正反测(二极管档),如果都没有坏的话那就可能是电感有问题.
感谢,充电时电感很烫.