我是新手,就只有3的积分了.
我只是做了一个仿真,移相全桥控制的方法.采用单电压闭环控制,开关频率50K,输入50V,输出400V.功率大概5000W,负载用的一个30欧姆的电阻,这样额定电流13A.(仿真时).输出采用LC滤波,L=84u,C=2200u /现在,启动后电压能够达到要求,但是,电感L和电容C上,在启动时有大概150A的冲击电流,请问高手:
(1) 是不是我的调节器设计的有问题?通过改变调节器参数的情况下(只是一个电压单闭环),能不能限制住这个启动冲击电流?(我试过不同的,调节器参数,好像都不行)
(2)通过硬件的方法,用UCC3895的过流保护功能能不能控制住这个启动冲击电流?
谢谢,达人!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2241571247133160.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2241571247133197.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">