用开关电源替代线性电源后引发的问题值得注意的问题.

一套系统中的部分线性电源部件需以开关电源替换,虽平均输出电流不太大,但由于开关电源不能承受原负载中较大的电流过流,以及动态性能不及线性电源,系统测试时出现了电压不够的问题,问如何大幅度提高开关电源的过灾能力,除了在输出电容的方法以外?
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
chong
LV.5
2
2004-05-15 19:05
提高过流保护阈值.
0
回复
LV.1
3
2004-05-17 10:49
@chong
提高过流保护阈值.
因为是在市场上采购的电源模块,无法改动内部电路啊.另外,选用模块的输出功率裕量已超过所需平均功率的2倍了,还是不能通过.
请问有没有其他的方法?
0
回复
cm710
LV.6
4
2004-05-17 22:36
@
因为是在市场上采购的电源模块,无法改动内部电路啊.另外,选用模块的输出功率裕量已超过所需平均功率的2倍了,还是不能通过.请问有没有其他的方法?
可能你用的模块是峰值电流保护法,所以有这问题,除了换电源模块外没其他好法子了,加大电解也不是个好办法,实际上市售的大部分开关电源(功率在200W以下)的大都是低成本的反激式,设计也不一定合理,标称功率往往偏大,建议你购买正规厂家的.除了换电源模块外没其他好法子了.
0