0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
频率超过500K的变压器应该用什么线?
频率超过500K的变压器应该用什么线?
谢谢
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
alice
LV.3
2
2004-05-17 16:19
litz 线
0
回复
提示
sometimes
3
2004-05-17 16:28
@alice
litz线
请问广州哪里有的卖?
0
回复
提示
电源是一门学问
LV.2
4
2004-05-17 18:07
@alice
litz线
最好用铜箔,litz线在频率超过一定范围以后,由于细线之间的临邻近效应起作用,阻抗反而会上升,还不如普通实心线.
0
回复
提示
sometimes
5
2004-05-17 19:12
@电源是一门学问
最好用铜箔,litz线在频率超过一定范围以后,由于细线之间的临邻近效应起作用,阻抗反而会上升,还不如普通实心线.
铜皮在低压的时候还好,但是转换电压比较高的时候,不是要绕很多层,那临近效应也很厉害么..
0
回复
提示
cm710
LV.6
6
2004-05-17 21:49
假如电流大的话就用铜膜,否则还是选用Litz线
0
回复
提示
工程师都在看
Vishay封装技术革新,带来设计全面提升!
小编推荐
【 DigiKey DIY原创大赛】无频闪台灯改装
hellbaron
4000W全桥硬开关,有图,求助
我爱电子
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
电源网-fqd
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统-系统介绍及配套软件安装
丘山鹤
精华推荐
换一换
立
即
发
帖