关于模块电源50ms断电试验
关于模块电源50ms断电试验
28V或270V输入的模块电源在过50ms断电时,除了输入端光多加电容外还有没有别的办法?
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
squirrel3386
LV.1
2
2009-07-29 10:49
有人帮助回答么?
0
回复
提示
join1111
LV.4
3
2009-09-30 16:57
@squirrel3386
有人帮助回答么?
前端BOOST
0
回复
提示
LV.1
4
2009-10-10 10:04
这个做一个boost电路,然后外挂一个容,用一个mos连接在boost输出与电路输入间
如果电压低到输入范围下,打开mos,用外挂容来维持时间
ti最新的09 seminar有讲这个问题,拓扑不大一样.
你也可以搜索atca这个标准
或者去tyco,delta,synqor网站都可以看到atca模块,datasheet里面框图看一下就晓得大概原理了
0
回复
提示
ir1957
LV.4
5
2009-11-05 12:55
这个做一个boost电路,然后外挂一个容,用一个mos连接在boost输出与电路输入间如果电压低到输入范围下,打开mos,用外挂容来维持时间ti最新的09 seminar有讲这个问题,拓扑不大一样.你也可以搜索atca这个标准或者去tyco,delta,synqor网站都可以看到atca模块,datasheet里面框图看一下就晓得大概原理了