低频ADAPTOR厂(因为节能问题)岂不要破产关门?

我公司是做低频变压器和ADAPTOR的,现在在美国和欧洲都要求空载时节能,由于低频低频变压器和ADAPTOR是用EI硅钢片做的,空载功率很难做到,如是这样,做低频低频变压器和ADAPTOR的厂岂不要破产关门?或转做开关电源?
全部回复(9)
正序查看
倒序查看
2005-09-10 13:23
赶快改做开关电源!
0
回复
zhaogw
LV.4
3
2005-09-11 13:42
@碧海银沙
赶快改做开关电源!
是真的吗?那相关联的公司不也要关门?
0
回复
2005-09-11 15:51
趋势是难以抵挡的.
0
回复
李贤周
LV.3
5
2005-09-11 16:02
我们公司有三个厂:
一厂是做开关电源(内销).
二厂是做线性电源的.
三厂是做开关电源(外销).
二厂做线性电源的产量很大,客户通知我们不要做了,因他们也无法在市场上销售这种电源了,现已准备关门,转做开关电源和三相变压嚣.

环保节能,势在必行.
0
回复
yan123456
LV.4
6
2005-09-11 18:17
@李贤周
我们公司有三个厂:一厂是做开关电源(内销).二厂是做线性电源的.三厂是做开关电源(外销).二厂做线性电源的产量很大,客户通知我们不要做了,因他们也无法在市场上销售这种电源了,现已准备关门,转做开关电源和三相变压嚣.环保节能,势在必行.
我们也做很多5W以内的低频电源,改成开关电源,用哪种方案能过欧美的节能要求?改成开关电源节能要求空耗多少?另请各位大侠支招,搞点节能的标准来看看.先谢过.
0
回复
李贤周
LV.3
7
2005-09-11 20:45
@yan123456
我们也做很多5W以内的低频电源,改成开关电源,用哪种方案能过欧美的节能要求?改成开关电源节能要求空耗多少?另请各位大侠支招,搞点节能的标准来看看.先谢过.
严勇,
开关电源绝对能满足欧美的要求,有很多的方案可以做,
最主要的是成本问题
最主要的是成本问题
最主要的是成本问题
最主要的是成本问题
最主要的是成本问题
0
回复
zhaogw
LV.4
8
2005-09-11 22:33
@李贤周
严勇,开关电源绝对能满足欧美的要求,有很多的方案可以做,最主要的是成本问题最主要的是成本问题最主要的是成本问题最主要的是成本问题最主要的是成本问题
**此帖已被管理员删除**
0
回复
yan123456
LV.4
9
2005-09-12 10:06
@zhaogw
**此帖已被管理员删除**
用VIPER12方案好不好,听朋友讲EMC不好过,短路保护功能不好做?
0
回复
洪七公
LV.9
10
2005-09-12 16:39
给你介绍一款同步整流IC,你们重新设计Adaptor时可选择看1126514322.pdf1126514340.pdf
0