• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

全桥电路,零电压电容泄放电阻开路引起过流保护动作.

全桥电路,成熟运行若干年了,突然发现某一只零电压电容的泄放电阻开路,引起过流保护动作,开不出机.
若控制电源另加,高压低于50V开机正常,电压再提高到380V一切正常.
高压高于50V开机过流保护动作,本人有点想不通,1只510K的电阻开路怎么会引起过流保护动作呢?更换开路的电阻后一切正常,请高手解答分析.
全部回复(8)
正序查看
倒序查看
xiekui
LV.5
2
2009-08-07 08:42
也碰到过这样的事,510K泄放电阻要么全用,要么全部不用,也解答不了原因.只能说过流保护速度极快,又非常灵敏.但是正常工作时从来没有误动作过.
0
回复
ayong168
LV.5
3
2009-08-07 14:08
你是老前辈了,还有谁能帮你分析啊
0
回复
igbtsy
LV.9
4
2009-08-08 09:22
@xiekui
也碰到过这样的事,510K泄放电阻要么全用,要么全部不用,也解答不了原因.只能说过流保护速度极快,又非常灵敏.但是正常工作时从来没有误动作过.
还有个问题,全桥模块中只要有一只管子不通(门极驱动没有接),过流保护也动作.
按理桥臂中有一路没有电流,另一路也没有增加电流,过流保护怎么会动作呢?
0
回复
hi2008
LV.2
5
2009-08-08 10:16
@ayong168
你是老前辈了,还有谁能帮你分析啊
放电电阻坏了一只中点电压不平行,开机第一个周期时有一只管子没电流经过,有一只管电流足足大了一倍,所以会过流保护.(有正常负载时)
0
回复
igbtsy
LV.9
6
2009-08-08 11:00
@hi2008
放电电阻坏了一只中点电压不平行,开机第一个周期时有一只管子没电流经过,有一只管电流足足大了一倍,所以会过流保护.(有正常负载时)
谢谢! 可以接受这种解释,但是所谓的电流大一倍也只是103电容上比正常储能大一倍的能量的通过另一只开通的管子对负载的放电,103电容上又有多少储能?顶多是开通瞬间提供一个比正常值大一点的一个很窄的电流脉冲,这样的情况过流保护也动作了.
所以整机台台机做输出完全的短路检验也就非常安全了.
0
回复
yozcen1
LV.2
7
2009-11-21 22:32
@igbtsy
谢谢!可以接受这种解释,但是所谓的电流大一倍也只是103电容上比正常储能大一倍的能量的通过另一只开通的管子对负载的放电,103电容上又有多少储能?顶多是开通瞬间提供一个比正常值大一点的一个很窄的电流脉冲,这样的情况过流保护也动作了.所以整机台台机做输出完全的短路检验也就非常安全了.
半桥时发现过与你同样的问题,以我之愚见,当你上臂电阻开路时,公共端为0V,下臂电阻开路时,公共端为电源电压,在给en信号的第一个脉冲时,就和我试验时作桥臂短路保护相同(仅半桥,全桥还没遇到过)
0
回复
2014-07-02 16:24
@yozcen1
半桥时发现过与你同样的问题,以我之愚见,当你上臂电阻开路时,公共端为0V,下臂电阻开路时,公共端为电源电压,在给en信号的第一个脉冲时,就和我试验时作桥臂短路保护相同(仅半桥,全桥还没遇到过)

     赞同5和你的说法。

0
回复
2014-08-09 16:22
@lsj1396216
   赞同5和你的说法。
0
回复