請教開關電源的幾個安規問題

我公司生產的一款開關電源(電池充電器)之前申請TUV-GS所用標準是EN60950(IT),因該產品是充電器,現想改用EN60335標準重新申請GS,請問這樣轉換還須做哪些實驗?  

EN60950与EN60335的過載實驗方法有什麼不同?
請各位專家提供方法,謝謝
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
keung
LV.4
2
2005-09-20 08:28
請位安規大蝦們,進來幫幫忙嘛
0
回复
fancy
LV.5
3
2005-09-20 11:01
@keung
請位安規大蝦們,進來幫幫忙嘛
不同的标准,就是不同的测试方法.本身没有什么参考性.但是既然你已经有TUV-GS之60950的认证,那你就找回那个TUV的负责人问一下就好.这个他们会比较好一些,毕竟你不是新开案.
0
回复
keung
LV.4
4
2005-09-21 21:19
@fancy
不同的标准,就是不同的测试方法.本身没有什么参考性.但是既然你已经有TUV-GS之60950的认证,那你就找回那个TUV的负责人问一下就好.这个他们会比较好一些,毕竟你不是新开案.
謝謝你的回復,
我問過了,那位工程師太保守了,他竟然說沒有做過60335標準的案子,不是很清楚,真是傷腦筋
0
回复
wgmschh
LV.2
5
2005-09-22 00:07
@keung
謝謝你的回復,我問過了,那位工程師太保守了,他竟然說沒有做過60335標準的案子,不是很清楚,真是傷腦筋
老兄,我也只有EN60950和EN60065的区分文件,没有EN60950和EN60335的区分文件,不好意思了我也帮不上你了,不过你可以去本论谈的资料共享区去找一下看能否找到你想要的那些资料,我想应该是有的,你自己去找找吧!
0
回复
fancy
LV.5
6
2005-09-22 10:26
@keung
謝謝你的回復,我問過了,那位工程師太保守了,他竟然說沒有做過60335標準的案子,不是很清楚,真是傷腦筋
问价钱的话,市场部比较敏感.你应该找市场部的.
0
回复
keung
LV.4
7
2005-09-22 14:28
@fancy
问价钱的话,市场部比较敏感.你应该找市场部的.
問實驗方法,自己做模擬實驗摸底,沒折噣,看樣子只有自己想辦法了,謝謝了
0
回复
keung
LV.4
8
2005-10-19 09:40
@keung
問實驗方法,自己做模擬實驗摸底,沒折噣,看樣子只有自己想辦法了,謝謝了
請問各位大蝦,做開關電源安規過載實驗時,電源輸入保險絲要不要短路?
0
回复