• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

发布挑战难题.望协助

有一客户想做如下电感,可有高人??:)

容量  70KVA
在7KHZ时.电感量为700UH,电流为100A
在22KHZ时,电感量为170UH,电流为400A
请问有高人指点江山么??


全部回复(10)
正序查看
倒序查看
jacki_wang
LV.11
2
2005-09-20 16:19
條件不足啊,電感的測試除了跟頻率有關以外還會跟電流有關,你的測試要求是同時滿足頻率和電流還是空載測試而只要能帶載就可以了?
還有就是為什麼22KHz要求的電感要減小?是不是因為帶載從100A變成400A才會有較小的電感要求啊.
0
回复
落木源
LV.8
3
2005-09-22 13:22
两个电感吧?一个似不可能.
0
回复
rowan21
LV.1
4
2005-10-05 14:17
@jacki_wang
條件不足啊,電感的測試除了跟頻率有關以外還會跟電流有關,你的測試要求是同時滿足頻率和電流還是空載測試而只要能帶載就可以了?還有就是為什麼22KHz要求的電感要減小?是不是因為帶載從100A變成400A才會有較小的電感要求啊.
是的
都是带载参数
还需要什么参数和条件呢?
0
回复
jacki_wang
LV.11
5
2005-10-05 15:05
@rowan21
是的都是带载参数还需要什么参数和条件呢?
如果是带载条件可以用如下方式考虑:
1. 材料特性用7KHz和22KHz恒定的.
2. 利用电感的饱和特性使电感在100A负载时是700uH, 而带负载400A的情况下电感下降达到170uH.

基于以上考虑,有如下方法可能实现:

a. 可以利用铁氧体铁芯,中柱磨step gap的方式来实现电感的饱和特性,即不同电流的情况下让铁芯局部饱和.

b. 利用不同饱和特性环形铁芯叠加来绕线,同样是让电流不一样的情况下有不同的饱和度.

如果要求电感量比较精确,a办法比较容易控制,如果要求不是很严格,则b办法有比较平缓的饱和特性.

欢迎砸砖
0
回复
rowan21
LV.1
6
2005-10-05 15:53
@jacki_wang
如果是带载条件可以用如下方式考虑:1.材料特性用7KHz和22KHz恒定的.2.利用电感的饱和特性使电感在100A负载时是700uH,而带负载400A的情况下电感下降达到170uH.基于以上考虑,有如下方法可能实现:a.可以利用铁氧体铁芯,中柱磨stepgap的方式来实现电感的饱和特性,即不同电流的情况下让铁芯局部饱和.b.利用不同饱和特性环形铁芯叠加来绕线,同样是让电流不一样的情况下有不同的饱和度.如果要求电感量比较精确,a办法比较容易控制,如果要求不是很严格,则b办法有比较平缓的饱和特性.欢迎砸砖
谢谢
真是高手啊,等我回去仔细的计算后再向您请教,
0
回复
jacki_wang
LV.11
7
2005-10-05 15:57
@rowan21
谢谢真是高手啊,等我回去仔细的计算后再向您请教,
过奖了,我只是就电感特性做了些描述而已,其实真正要做好还是要结合应用环境条件才能考虑得更细些,等你计算完了再一起看看吧,祝你好运,呵呵.
0
回复
qaz33510
LV.9
8
2005-10-05 17:27
@rowan21
是的都是带载参数还需要什么参数和条件呢?
咦,看来客户要求是L*I=常数.负载是连续可变的? 还是只有这两个离散数值 ?
0
回复
jacki_wang
LV.11
9
2005-10-05 17:31
@qaz33510
咦,看来客户要求是L*I=常数.负载是连续可变的?还是只有这两个离散数值?
要是连续可变的电流加上L*I不变,那可是很好玩了呵呵.
0
回复
qaz33510
LV.9
10
2005-10-05 18:06
@jacki_wang
要是连续可变的电流加上L*I不变,那可是很好玩了呵呵.
是的,看来王兄可以大显身手了啊. :)
0
回复
jacki_wang
LV.11
11
2005-10-05 19:01
@qaz33510
是的,看来王兄可以大显身手了啊.:)
晕啊,这样忽悠俺呀.
0
回复