EPS分有消防用的EPS和照明用的EPS,据说消防用的UPS就是充电器+变频器技术,知各位师兄妹,可否探讨EPS的技术?
全部回复(8)
正序查看
倒序查看
gaoweiguo
LV.2
2
2005-09-22 11:12
是的,消防用的又分变频动力和三相混合负载两种
0
回复
lyx100
LV.4
3
2005-09-22 16:00
谢谢gaoweiguo.
0
回复
lyx100
LV.4
4
2005-09-22 16:03
@lyx100
谢谢gaoweiguo.
同一大厦里,是否照明用的EPS和消防用的EPS要分开?能否共用?
0
回复
suncn968
LV.3
5
2005-09-22 19:56
@lyx100
同一大厦里,是否照明用的EPS和消防用的EPS要分开?能否共用?
这是两个不同的系统绝对应该分开的.
0
回复
lhj540
LV.1
6
2005-09-24 08:40
@suncn968
这是两个不同的系统绝对应该分开的.
可以不分开,不分开就是EPS厂家所说的混合型EPS,其实消防上的EPS本来就有消防应急和消防动力.都是消防产品.但为了减小EPS在应用中发生故障时造成的危害,EPS工程人员推荐将照明和动力分开,并且将动力设备的EPS配置为:一对一的方式,即一台动力设备配置一台EPS,这样,可降低EPS故障是造成的影响.EPS主机的选型也可以小许多,有助于减小投资成倍本.不知我说的对否?
0
回复
lyx100
LV.4
7
2005-09-24 23:43
@lhj540
可以不分开,不分开就是EPS厂家所说的混合型EPS,其实消防上的EPS本来就有消防应急和消防动力.都是消防产品.但为了减小EPS在应用中发生故障时造成的危害,EPS工程人员推荐将照明和动力分开,并且将动力设备的EPS配置为:一对一的方式,即一台动力设备配置一台EPS,这样,可降低EPS故障是造成的影响.EPS主机的选型也可以小许多,有助于减小投资成倍本.不知我说的对否?
同意lhj540,谢谢.
0
回复
yuhh
LV.5
8
2005-10-08 15:42
@lhj540
可以不分开,不分开就是EPS厂家所说的混合型EPS,其实消防上的EPS本来就有消防应急和消防动力.都是消防产品.但为了减小EPS在应用中发生故障时造成的危害,EPS工程人员推荐将照明和动力分开,并且将动力设备的EPS配置为:一对一的方式,即一台动力设备配置一台EPS,这样,可降低EPS故障是造成的影响.EPS主机的选型也可以小许多,有助于减小投资成倍本.不知我说的对否?
同意
0
回复
yangfandy
LV.3
9
2005-10-19 15:19
@yuhh
同意
不同意,这样成本太高,还有配电间位置本来就很小,这样虽保险,但甲方是不可能同意那么的麻烦和高成本
0