关于GB5023.1~5023.7 聚氯乙烯绝缘电缆标准中的一项使用导则疑惑

内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆型号:227 IEC 08(RV-90),使用导则中有这样一段:当电缆的使用环境可防止热塑流动和容许减小绝缘电阻绝缘的情况下,能连续在90℃使用的PVC混合物,在缩短总工作时间的前提下,其工作温度可提高至105℃.

请教各位老兄:何为缩短总工作时间? 多谢指教不胜感激!
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
hdsr178
LV.2
2
2005-10-07 16:38
我也想知道,下面谁顶?
0
回复
2005-11-17 11:11
请共享IEC 227-5:1979和GB5023.5-1997,谢谢.
0
回复
2005-11-17 11:15
缩短总工作时间实际就是工作寿命缩短,比如本来可以工作1000小时的就缩短到只能工作800小时了.因为你是将工作温度提高了.
本来可以在90度的温度下工作1000小时的,工作温度提高到105度,环境温度就提高了,加速PVC老化了.
0
回复
bjwyd
LV.2
5
2005-11-18 23:32
这和热寿命曲线有关
0
回复
刘兵
LV.2
6
2007-04-18 14:24
@bjwyd
这和热寿命曲线有关
前辈
有国标没有
在那里下?
0