急求助: 线性电源过压保护

各位大侠
   我们生产一款传统型的ADAPTOR,也就是矽钢片变压器的的那一种,现客户要求要加装surge protection device diode,我们的ADAPTOR 输入230V 50HZ 输出 9VDC 0.5A.
   恳请各位大侠帮忙,这个过压保护二极管在ADAPTOR中怎么接? 怎么选定参数?用那一类的二极管?或是还有其他可以实现过压保护的方法?

    小弟先行谢过了!
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
cavinwu
LV.3
2
2005-09-27 12:52
没人理俺,俺用力再顶起来等大家!
0
回复
cavinwu
LV.3
3
2005-09-27 15:04
@cavinwu
没人理俺,俺用力再顶起来等大家!
再顶
0
回复
2005-09-27 15:34
@cavinwu
再顶
就是加TVS管子呀!加在输入上,比如火线和零线上!火线接这个保护二极管的负极,零线接正极!
0
回复
cavinwu
LV.3
5
2005-09-27 17:44
@coolkiller
就是加TVS管子呀!加在输入上,比如火线和零线上!火线接这个保护二极管的负极,零线接正极!
多谢大侠相救;
   您可有这种管子的相关资料,或相关网址.还有可否告知选用办法?
0
回复
meison
LV.4
6
2005-09-27 18:02
@cavinwu
多谢大侠相救;  您可有这种管子的相关资料,或相关网址.还有可否告知选用办法?
你用GOOGLE一查应有一大把
0
回复
cavinwu
LV.3
7
2005-09-27 18:06
@meison
你用GOOGLE一查应有一大把
多谢了!小弟这就去查
0
回复