变压器胶带颜色问题

一般EI工频变压器的胶带所用颜色会依什么样的标准或习惯.比如不同的电网电压(100V,110V,120V,220V,230V等)是不是会有不同的胶带颜色,用什么颜色会更合理?另外次级线圈会有什么颜色,是和初级一样,还是用别的颜色以示区别?

请问各位平时会怎么处理,希望能有行业里通用的做法,以后就能规范化了.
全部回复(13)
正序查看
倒序查看
keytang
LV.3
2
2009-09-05 15:42
怎么没人回啊,我在网上也没看到相关的讨论,这个话题不至于这么冷吧~~
0
回复
keytang
LV.3
3
2009-09-07 07:31
高手,大侠呢,怎么没人啊?!
0
回复
2009-09-07 16:18
@keytang
高手,大侠呢,怎么没人啊?!
EI低频变压器胶带颜色规定没怎么听说,
但是如果产品出口欧盟,欧盟对低频产品进出引线的颜色是有规定的,比如何种颜色代表多少电压.....
0
回复
keytang
LV.3
5
2009-09-07 16:37
@山东专业变压器生产商
EI低频变压器胶带颜色规定没怎么听说,但是如果产品出口欧盟,欧盟对低频产品进出引线的颜色是有规定的,比如何种颜色代表多少电压.....
没规定这一点,我大概也知道,就是想知道行业里面一般是怎么处理的,或各位高工一平时是怎么操作的,就算没规定也会有习惯性的方法吧?!
0
回复
keytang
LV.3
6
2009-09-08 12:03
顶到有人回复为止!!!
0
回复
keytang
LV.3
7
2009-09-10 08:00
不要沉!!!
0
回复
keytang
LV.3
8
2009-09-11 07:36
每天都要顶一下,直到回复为止!
0
回复
keytang
LV.3
9
2009-09-16 17:21
顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶一下!
0
回复
keytang
LV.3
10
2009-09-17 21:14
各位老大,这个问题没这么冷吧,我都发抖了啊~~
0
回复
jimddr
LV.1
11
2009-09-17 21:38
@keytang
各位老大,这个问题没这么冷吧,我都发抖了啊~~
我接触过的,外层胶带基本上是黄色,淡黄色的好看点,也有蓝色的,比较少.
0
回复
txh136
LV.1
12
2009-09-19 10:53
@jimddr
我接触过的,外层胶带基本上是黄色,淡黄色的好看点,也有蓝色的,比较少.
没有听说过有这方面的规定
如有,希望那位朋友拿出来学习
0
回复
dengsan3
LV.4
13
2009-09-19 16:54
@txh136
没有听说过有这方面的规定如有,希望那位朋友拿出来学习
是有这个规定的好像时日系的
0
回复
keytang
LV.3
14
2009-12-12 18:23
根据客户要求并结合我厂的现状,最后的情况如下:
100V-蓝色
110V-淡黄
120V-黄色
220V-红色
230V-绿色
基本上是按照低压对冷色,高压对暖色(不懂美术,不知有没说错)
绿色到欧洲,环保色,呵呵
个人觉得这样很好,生产管理也方便,大家可以参考!
0
回复