双向直流DC-DC变换器电流环采样电流纹波

双向直流DC-DC变换器,频率20K,电流环采用平均电流控制,PID调节,可是采样电流纹波大,在实际调节P参数时,很容易溢出,采用软件滤波和硬件滤波,效果不好,请问如何解决?
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
2011-05-29 09:19
避开主开关管开通和关闭的时段再进行AD采样,在加适当的软件滤波,看是不是会好点。
0
回复
2011-12-14 12:48
兄弟,请问你这个DSP是用来控制电机的吗???我现在是想用DSP来控制逆变的电流,请问你的PID的具体数值是怎么算的,如何实现控制,谢谢
0
回复
2011-12-14 12:48
@永不止步
避开主开关管开通和关闭的时段再进行AD采样,在加适当的软件滤波,看是不是会好点。
兄弟,请问你这个DSP是用来控制电机的吗???我现在是想用DSP来控制逆变的电流,请问你的PID的具体数值是怎么算的,如何实现控制,谢谢
0