请教UPS用蓄电池12V7AH的测试标准!
请教UPS用蓄电池12V7AH的测试标准!
请教一下各位UPS的高手们,UPS用的蓄电池12V7AH和12V4.5AH的测试标准是怎样,一般是用多少瓦的灯泡放多长时间为合格呢?小弟在此谢谢各位了!
全部回复(1)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
meist
LV.3
2
2005-10-11 20:07
厂家的规格是电充满后用0.1C放电10小时.仍能高于它的门槛电压,一般为10.5V. 7AH,用0.7A放10小时.4.5AH用0.45A放10小时.
这些信息你应可以从电池厂家得到.他们会给你参数及他们的测试方法.
你应该用恒流负载放电,而不能用恒阻负载.