不能带载??变压器有问题吗?
不能带载??变压器有问题吗?
变压器:34/6/6
输出18.5V/4A
上电测试,空载输出19V到24V,并伴有打嗝声.加负载就无输出了.
802431254213597.pdf
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
山东专业变压器生产商
LV.9
2
2009-09-30 17:14
是不是保护了? 没看图
0
回复
提示
power88888
LV.6
3
2009-10-07 16:47
@山东专业变压器生产商
是不是保护了?没看图
小负载能不能代呀?变压器的相位是不是反了!
0
回复
提示
阿七
LV.2
4
2009-10-08 12:37
@山东专业变压器生产商
是不是保护了?没看图
真的是保护了.
后来查了一下,原来是反馈那里没焊好,断开了,过压保护了.