0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
迷惑~~~望高手指教,关于纹波测量方法
迷惑~~~望高手指教,关于纹波测量方法
小弟日前测量一个24V输入3.3V输出的电源模块的纹波,用地线夹子测量所得的数值为几百毫伏,而用探头内部的地则测得50毫伏左右的纹波.我不知道该不该信任50毫伏这个测量结果,难道地线夹子真的能引入这么大的噪声吗?望高手不吝赐教!!
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
qiouchen
LV.2
2
2009-11-02 00:52
顶下,谁帮忙解答
0
回复
提示
qzj1314
LV.3
3
2009-11-02 20:14
@qiouchen
顶下,谁帮忙解答
关注中!
0
回复
提示
wucaiguang
LV.1
4
2009-11-17 21:38
实际上 标准的测量方法就是 把地线去掉,能后在机上取地接到探头尖尖上那个外壳地, 接地线的夹子只是为了方便测量单纯直流电压.
0
回复
提示
glzhao
LV.6
5
2009-11-18 18:15
用地线夹子测量所得的数值是一个不真实的数值,引进很多的噪声干扰应该是不准确的.
0
回复
提示
工程师都在看
【上海站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
Vishay封装技术革新,带来设计全面提升!
小编推荐
【 DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器开箱贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统-系统介绍及配套软件安装
丘山鹤
精华推荐
换一换
立
即
发
帖