• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

请教大家一个关于整流桥的问题,急~~

请教高手:
我现在有两台192Kw的变频器分别拖动两台压缩机,可是在运行中变频器的整流桥老是会损坏,不知是什么原因,敬请赐教
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
urchin
LV.4
2
2009-11-20 16:38
我刚开始学习,说不好,帮顶吧,
会不会是规格不符?功率超出了变频器范围呢?变频器没有保护吗?
换个大整流桥试试呢,还有你就这么一说,恐怕高手也难诊断问题呀.
0
回复
2009-11-22 20:20
有时是由于尖峰脉冲损坏整流桥.在变频器前串联电抗器,估计会有所改善.
0
回复
82937816
LV.7
4
2009-11-24 09:25
@braverider
有时是由于尖峰脉冲损坏整流桥.在变频器前串联电抗器,估计会有所改善.
工作在大功率下,整流管要特别注意通风,在低频下这点更重要!同时也不能超负荷运载.
0
回复