为什么老外的变压器铁心采用焊接的方法而不是用夹件固定?
为什么老外的变压器铁心采用焊接的方法而不是用夹件固定?
为什么老外的变压器铁心采用焊接的方法而不是用夹件固定?
会有涡流吗?
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
七年之痒
LV.9
2
2005-10-14 16:18
有,所以不能焊的太深.
0
回复
提示
曾经心痛
LV.10
3
2005-10-14 20:30
铁芯要整齐 是一边插片 而不是交叉对插 只能焊接牢固 否则无法固定 还会有很大漏磁的噪声 振动 通常用的多是用的优质铁芯 z11以上材质 发热很小 功率不越过数百瓦 500-1000W以上不宜使用 要求漏磁小的地方不能用 音响设备不宜用 多用在控制 电气产品方面 电子设备最好不用
0
回复
提示
andnie
LV.4
4
2005-10-16 15:52
@曾经心痛
铁芯要整齐 是一边插片 而不是交叉对插 只能焊接牢固 否则无法固定 还会有很大漏磁的噪声 振动 通常用的多是用的优质铁芯 z11以上材质 发热很小 功率不越过数百瓦 500-1000W以上不宜使用 要求漏磁小的地方不能用 音响设备不宜用 多用在控制 电气产品方面 电子设备最好不用
回复的很专业!佩服佩服!
0
回复
提示
杜撰1998
LV.2
5
2005-11-23 20:34
@曾经心痛
铁芯要整齐 是一边插片 而不是交叉对插 只能焊接牢固 否则无法固定 还会有很大漏磁的噪声 振动 通常用的多是用的优质铁芯 z11以上材质 发热很小 功率不越过数百瓦 500-1000W以上不宜使用 要求漏磁小的地方不能用 音响设备不宜用 多用在控制 电气产品方面 电子设备最好不用
单位很多这种simens的变压器S7PLC系统供电用,功率在2~3KW,焊接厚度至少有5mm,为什么铁心没热量?难道是焊接部位变成了氧化物,不再导电?而且老外用的磁性材料也没楼上说的那么好!