楼宇对讲系统开关电源干扰处理方法
楼宇对讲系统开关电源干扰处理方法
一款15V1A的楼宇对讲电源,出现干扰客户显示器,出现条纹,好似频率干扰,远离客户机器时,干扰没有,靠近就有,变压器已经采取3次屏蔽,输入滤波器80MH ,变压器初级100TS ,次级19TS ,L=1.0MH,IC 工作频率50K,请高手指点
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
409447398
LV.2
2
2009-11-23 10:13
**此帖已被管理员删除**
0
回复
提示
hfpro
LV.5
3
2009-12-21 17:01
@409447398
**此帖已被管理员删除**
离远没有干扰.靠近才有,说明是辐射干扰,建议将"楼宇对讲电源"整体放在一个金属盒中加以屏蔽,再放近显示器看看效果,可能就没有干扰了.
0
回复
提示
gagabb
LV.4
4
2009-12-22 16:18
1.如果允许的话,尽量减小di/dt,如增大驱动电阻...
2.一定要最大限度的减小初级和次级的电流回路,尤其是次级.
3.再不行的话只能电源整体加金属屏蔽了,不仅仅变压器屏蔽.