• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

用示波器如何观看开关电源的高压部分波形?

朋友用示波器观看开关电源的高压部分波形.谁知接好后一量空气开关就跳!是否因为开关电源的“地”与220V通的原因造成了示波器的低、高压“地”串引起的?
那么如何用示波器观看开关电源的高压部分波形呢?
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
shayu1000
LV.8
2
2009-11-29 13:00
加隔离变压器啊,ben
0
回复
2009-12-21 15:24
@shayu1000
加隔离变压器啊,ben
示波器一般加隔离变压器...
0
回复
eiyouwei
LV.4
4
2009-12-22 19:03
@路过羊圈的狼
示波器一般加隔离变压器...
我们的做法是电源输入部分用变压器隔离,同时变压器用隔离探棒而不是普通的探棒.
0
回复
hfzzp
LV.2
5
2009-12-25 19:30
@eiyouwei
我们的做法是电源输入部分用变压器隔离,同时变压器用隔离探棒而不是普通的探棒.
谢谢大家的回答,加了隔离变压器已经解决.
0
回复