UL标准中的一句话,不明白什么意思?
UL标准中的一句话,不明白什么意思?
Compliance with the provisions of arcing fault interruption shall not be prevented by manipulation or restraint of accessible levers, knobs, and the like of a device.
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
qaz33510
LV.9
2
2005-10-23 22:08
放弧故障断路条款的遵从性不应受阻(受制)于可用的杠杆,旋钮,和类似装置的操作或(它们做成的))制约.
0
回复
提示
flute
LV.8
3
2005-10-26 09:47
放弧故障断路条款的遵从性不因可用的杠杆,把手,和类似装置的操作或制约性而受阻
0
回复
提示
村夫
LV.2
4
2005-10-26 17:44
@flute
放弧故障断路条款的遵从性不因可用的杠杆,把手,和类似装置的操作或制约性而受阻
谢谢二位的翻译!