• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

关于在线式UPS加隔离变压器功率选择问题

大家好!请教各位一个问题:在线式3KVA的UPS在输出端想加个隔离变压器,UPS的功率因素假如是0.7,带满载有2100W,那么这个变压器至少要选多大功率的呢?是2100W还是3000W?或是其他的?请详细解释一下,谢谢!另外:隔离变压器的功率因素一般都多少?
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
miky1188
LV.6
2
2010-03-30 13:17
在輸出加隔離變壓器,讓UPS很受傷...
0
回复
szwzp2735
LV.2
3
2010-03-30 16:14
@miky1188
在輸出加隔離變壓器,讓UPS很受傷...

都是加在前面的,这样对UPS好点,隔离变压器的效率在98%左右,但是变压器是感性负载,所以最好是接在前面,

0
回复
2010-03-30 19:42
@miky1188
在輸出加隔離變壓器,讓UPS很受傷...
确实是加在前面好
0
回复
cwenquan
LV.1
5
2010-04-01 11:58
@xzszrs
确实是加在前面好
您能解释一下加在前后的具体差别吗?先谢过
0
回复
2010-04-01 14:50
@cwenquan
您能解释一下加在前后的具体差别吗?先谢过
变压器接在前面,开机瞬间冲击的是电网,接在后面就连UPS一起冲击了;变压器接在前面损耗的功率只是市电的,接在后面UPS的有用功率给减小了,也许表达的不够准确,比如,变压器损耗5%,UPS功率为3KW经过变压器后损失了150W,接在前面稍稍加大变压器功率就可以保证UPS的输出功率不减小了,还有无功损耗也是一样。
0
回复
cwenquan
LV.1
7
2010-04-02 09:46
@xzszrs
变压器接在前面,开机瞬间冲击的是电网,接在后面就连UPS一起冲击了;变压器接在前面损耗的功率只是市电的,接在后面UPS的有用功率给减小了,也许表达的不够准确,比如,变压器损耗5%,UPS功率为3KW经过变压器后损失了150W,接在前面稍稍加大变压器功率就可以保证UPS的输出功率不减小了,还有无功损耗也是一样。
感谢!加在后面的初衷我知道的有两个原因,一个是为了降低零地电压,另一个是当UPS给一些较“脆弱”的设备(如医疗设备)供电时,如果UPS出现故障,有可能将高达三百多伏的直流电压BUS施加于这种设备上,设备损坏的几率很高!隔离变压器加在前面也可以降低零地电压,但似乎没有后面这个好处?您认为呢?或者您能谈谈加隔离变压器有哪些基本的出发点吗?
0
回复
专修ups
LV.4
8
2010-04-22 22:30
@cwenquan
感谢!加在后面的初衷我知道的有两个原因,一个是为了降低零地电压,另一个是当UPS给一些较“脆弱”的设备(如医疗设备)供电时,如果UPS出现故障,有可能将高达三百多伏的直流电压BUS施加于这种设备上,设备损坏的几率很高!隔离变压器加在前面也可以降低零地电压,但似乎没有后面这个好处?您认为呢?或者您能谈谈加隔离变压器有哪些基本的出发点吗?

你的考虑别人在设计UPS的时候已经考虑进去的了!!


至于你所说的精密设备,也不可能才用一台3KV的UPS来带!


如果你真的需要的话,你把这隔离变压器接在UPS的输出端就可以了!

0
回复