有三种方法确定其匝数,
1)直接拆掉一半,边拆变数,就知道另一半多少匝了,(你是用来做自激机的,不拆掉一部分铜线是绕不下初级的)
2)在变压器两侧空隙处用细铜丝穿绕10匝,绕后在220伏绕组通入标准220伏电源,用数字表测出交流电压,就知道每伏匝数了。(比如测得5伏交流则每伏2匝,2*220伏=440匝。)
3)根据公式计算
10000/(4.44FBS)带人你上面的数据10000/(4.44*50*1.2*(2.8*5)=2.68匝每伏*220伏就是589匝(呵呵,我都帮你算好了)
由于铁心的质量不同B的选取也不同,算出来的匝数和实际的略有出入
这种变压器一般都为冷轧较多。通常取B=1.2~1.4之间
1)直接拆掉一半,边拆变数,就知道另一半多少匝了,(你是用来做自激机的,不拆掉一部分铜线是绕不下初级的)
知道一半是多少了还用拆吗?呵呵,开个玩笑,顺便顶一下