• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

反激式变压器原边峰值电流Ipk的计算问题

反激式变压器原边峰值电流Ipk的计算问题


参考资料如下:


计算原边峰值电流Ipk,设在最大占空比时,开关管导通原边峰值电流为Ipk1,当开关管关断时原边电流上升到Ipk2。若Ipk1=0,变压器工作在DCM模式,否则工作在CCM模式。CCM模式(Ipk2=3*Ipk1)。


根据磁能量平衡得到公式:Ipk1 Ipk2=2*(Po/VinDC_min)/Dmax


想知道为什么要在CCM模式设Ipk2=3*Ipk1???或者各位有好多计算依据和推理条件,敬请回复解答,谢谢!



全部回复(2)
正序查看
倒序查看
2011-07-01 15:07
这些电流变比没有很一定了。并不一定要取数值3 。
0
回复
ccnu
LV.6
3
2013-02-16 13:23
Ipk2=3*Ipk1这个公式怎么得来的???????
0
回复