求助变压器耐压问题

变压器初次级耐压10KV,次级对磁芯耐压10KV(磁芯接地),次级与磁芯间隙3mm。在25km高空下如何保证绝缘强度?该用何种灌封材料?尝试过703胶(绝缘强度没问题,但胶层不能太厚),环氧(真空脱泡难度很大,常压下绝缘强度能保证,高空下还没做过实验)等材料,请在这方面精通的专家不吝赐教。

全部回复(9)
正序查看
倒序查看
2010-05-27 17:05

10000V啊?你吓死人啦


我们一般是3750V


就算特殊要求也就4000V啊

0
回复
2010-05-27 20:11
@lwj371809196
10000V啊?你吓死人啦我们一般是3750V就算特殊要求也就4000V啊
都差不多。我们公司耐压测试的电压都才3.75KV
0
回复
2010-05-31 15:56
绝缘距离太小了
0
回复
2010-05-31 15:56
绝缘距离太小了
0
回复
www2009
LV.4
6
2010-05-31 16:50
 怎么联系你?
0
回复
2010-06-01 19:49
@www2009
 怎么联系你?
**此帖已被管理员删除**
0
回复
bozeng
LV.4
8
2010-06-02 22:31
@angryheart
**此帖已被管理员删除**
为何打这么高啊?
0
回复
2010-06-03 06:12
@bozeng
为何打这么高啊?

实际应用就这么高啊,有绕组悬浮在高位之上

0
回复
rongda_ts
LV.4
10
2010-06-03 09:25

最好的灌封方式就是环氧胶灌封,使用天津新桥TXH-5217 真空灌封效果肯定能满足要求。