变压器使用中短路,最好最简单的测试方法

变压器或线圈往往在使用过程中炸机,用层间绝缘测试又影响效率,好多厂还没有仪器。其实最简单的测试方法是测高频电感,用200KHZ测试电感,短路的电感量很低。以此可挑选出80%的不良品;非常的简单实用。
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
蓝云
LV.6
2
2010-05-25 11:17
工频?高频?
0
回复
arhui88
LV.5
3
2010-05-26 11:25
0
回复
2010-05-26 13:51
@arhui88
[图片]
挑出80%又怎么样呢?难道放过另20%。
0
回复
2010-05-28 12:26
@我做变压器好多年
挑出80%又怎么样呢?难道放过另20%。

描述清楚点啦!

0
回复
2010-05-31 15:53
@arhui88
[图片]
0
回复