耐压测试仪和接地电阻测试仪点检方法

我司最近3C验厂、发现耐压测试仪和接地电阻测试仪点检方法不科学、


目前我司点检方法为短路测试点检仪器、


此方法是不科学的、后决定使用点检治具来点检、查阅很多资料和问过很多技术研发的朋友、


都说用点检治具、


但是不知如何选用水泥电阻和治具箱、知道的友友能否告之如何制作、


或东莞那个公司可以购买、谢谢!


测试条件如下:接地电阻仪:  25 A  0.1欧姆


                        绝缘耐压测试仪: 1800V/10mA


                                                   1250V/10mA

全部回复(1)
正序查看
倒序查看
2015-11-10 15:35

将接地电阻仪报警预置在0.1Ω,电流设定为25A 分别按以下几种情况判定:

1)接地电阻仪的测量阻值在0.1Ω±5%之内并同时报警,则说明被检查的接地电阻仪器技术参数和功能均正常。

2)接地电阻仪的测量阻值在0.1Ω±5%之内并没有报警,然后将测试端的A从4接到6上的位置上,此时被检查接地电阻仪报警,则说明被检查的接地电阻仪器技术参数和功能也均正常。接地电阻仪、耐压测试仪运行检查规程.doc
0