干扰

我的仪器主电源用的220VAC,当在三相电源系统中使用时,对PT100采样(AD)有很大的干扰(上下变化很大),在单相电源中没有这种情况!(在三相电源中分一相为我的仪器所用,星形的三相四线制中)。当把三相电源的控制仪器关闭时,我的仪器工作正常。Y请问何故?

全部回复(3)
正序查看
倒序查看
sangjuen
LV.8
2
2010-06-13 03:06
把EMI滤波做好后,应该可以正常工作了!
0
回复
2010-06-13 08:55
@sangjuen
把EMI滤波做好后,应该可以正常工作了!

我的主电源是用的明讳的开并电源,在EMI上应是可以接受的。我的电源是从其它的控制仪器上接出的,是不是里面没有处理好?


装在同一仪器上PT100控制仪,能正常工作,也是用的是220V电压,只不过是线性稳压器78L05,给系统供电的,我想是不是由于开关电源直接给我仪器供电肯定会比线性稳压器供电的纹波大10倍,是不是这个原因呢?

0
回复
sangjuen
LV.8
4
2010-06-13 16:10
@chinajiagege
我的主电源是用的明讳的开并电源,在EMI上应是可以接受的。我的电源是从其它的控制仪器上接出的,是不是里面没有处理好?装在同一仪器上PT100控制仪,能正常工作,也是用的是220V电压,只不过是线性稳压器78L05,给系统供电的,我想是不是由于开关电源直接给我仪器供电肯定会比线性稳压器供电的纹波大10倍,是不是这个原因呢?
按我的经验肯定是的。除了你说的之外还有电磁辐射!一方面电源屏蔽要做好,另外还要在开关电源后面加一级线性稳压电源,比如加78L05。这样基本可以解决问题。
0
回复