提供APC Smart-UPS RT10000维修服务

       


 


 



 


刚刚维修好的APC Smart-UPS RT10000VA UPS照片,传上来大家看看!!该UPS开机故障灯亮,检测DCBUS电压上升到300V后下降,UPS报警

全部回复(11)
正序查看
倒序查看
2010-09-21 21:30
你好我有台 RT5K的机器,其他工作正常,就是没有充电电压,请问是那部分出现问题,谢谢
0
回复
专修ups
LV.4
3
2010-09-22 08:01
@sunchanghai
你好我有台RT5K的机器,其他工作正常,就是没有充电电压,请问是那部分出现问题,谢谢

检查充电部份电路!!相对国产的UPS这电路是复杂一点,如需技术支持请至电话15889674860,深圳市中达电源发展有限公司

 

0
回复
wjp2046
LV.1
4
2010-10-11 22:26
@专修ups
检查充电部份电路!!相对国产的UPS这电路是复杂一点,如需技术支持请至电话15889674860,深圳市中达电源发展有限公司 
专修UPS高手您好:我手头有一台RT10000和你的照片一样的机器,现在开机后故障等和电池灯的第三个灯亮,机器长鸣。请教您这是什么原因呢?请指教?
0
回复
2010-10-26 12:26
@wjp2046
专修UPS高手您好:我手头有一台RT10000和你的照片一样的机器,现在开机后故障等和电池灯的第三个灯亮,机器长鸣。请教您这是什么原因呢?请指教?
充电功率校正电路异常,qq179312930
0
回复
2010-10-26 12:29
有没有APCRT6000UX的输出电流互感器
0
回复
gan2752
LV.3
7
2011-09-27 21:13
留脚,以后有用
0
回复
2011-10-09 10:03
@gan2752
留脚,以后有用
l       深圳市事必成电子有限公司

专业主要销售APC、山特、SANTAKEMERSON、艾默生、稳压电源、PCM UPS电源,蓄电池:松下电池Panasonic、汤浅电池YUASAAPC电池、CSB电池 OTP电池、力博特电池LIBERTY 理士电池leoch、力得电池、UPS免维护铅酸蓄电池battery维修UPS电源 AC 110V 115V120 208V 220V 230V 380V不间断电源 价格

l       全国销售热线:
       
总机:0755-89805371/  0755-89805301/  0755-61283045
l       传真:0755-61283046 /  020-81988485/ 0769-86220856
       
技术支持:0755-61283045-8268 /020-80682280-8268
       
业务联系(汤长城)13927489514
       
邮箱:tangcheng2848@163.com 
      
QQ:778184767
l              MSNtangcheng2848@hotmail.com
l              Sykpe:tangcheng2848
l        
l       地址:中国 广东 深圳市 深圳市福田区中航路都会100大厦B14
 

l       广州办事处

l       地址:广东省广州市天河区黄埔大道15226G

l       销售热线:

l       电话:020-80682280 / 020-80681180
l       手机:13533767781       
传真:
020-81988485
l        
l        

l       东莞办事处

l       地址:广东省东莞市南城区体育路赛博数码广场217

l       销售热线:

l       电话13751449731

l       传真:0769-86220856

l        

l       生产基地地址:深圳市宝安区沙井万安路长兴高新科技工业园20号楼
l       (主要出口中东)电话:0755-61283045

 

0
回复
gan2752
LV.3
9
2011-12-16 11:45
APC SURT1000 和APC SURT2000的电路和元件好像完全相同,APC SURT3000 和APC SURT5000和APC SURT6000的电路走线、元件、粗细、主板结构完全相同,而电脑板也是3 5 6 7 8通用的,1和2也通用的,想问一下,它们不同的功率到底元件差别在哪里?哪个位置的元件不同而决定了它的输出功率? 能把1000VA改2000输出,3000改6000输出不?请问是哪一部份决定的?功率管的数量还是哪里?
0
回复
专修ups
LV.4
10
2011-12-22 09:03
@gan2752
APC SURT1000 和APC SURT2000的电路和元件好像完全相同,APC SURT3000 和APC SURT5000和APC SURT6000的电路走线、元件、粗细、主板结构完全相同,而电脑板也是3 5 6 7 8通用的,1和2也通用的,想问一下,它们不同的功率到底元件差别在哪里?哪个位置的元件不同而决定了它的输出功率? 能把1000VA改2000输出,3000改6000输出不?请问是哪一部份决定的?功率管的数量还是哪里?
过流检测,控制板内部参数设定,功率管的容量大小决定这输出的功率!
0
回复
pengjy
LV.1
11
2013-10-25 20:45

专修UPS高人,您好!

我也有一台该型号的UPS,最近检测到+400V电压达到+481V,系统启动就报警,好像和您这一台有些相似,请问高人有什么办法处理?急坏了

0
回复
专修ups
LV.4
12
2013-10-28 08:59
@pengjy
专修UPS高人,您好!我也有一台该型号的UPS,最近检测到+400V电压达到+481V,系统启动就报警,好像和您这一台有些相似,请问高人有什么办法处理?急坏了

这DCBUS电压过高了,检测一下PFC电路。把电压降下来就可以了,不要反复试机,否则电容会击穿

0
回复